楼梯和电梯井之间板的配筋
crystal686
crystal686 Lv.2
2011年05月30日 09:03:47
只看楼主

请教各位前辈 楼梯与电梯井之间有一块板 这个板是按双向板设计那么有什么构造上或者规范条文上的要求如果是规范 是什么规范呢 谢谢了~~~

请教各位前辈 楼梯与电梯井之间有一块板 这个板是按双向板设计
那么有什么构造上或者规范条文上的要求
如果是规范 是什么规范呢
谢谢了~~~
免费打赏
crystal686
2011年05月30日 10:44:14
2楼
没人理么?
自己顶~~
回复
liangbong
2011年05月30日 14:51:45
3楼
这个规范没有说明。有电梯一般是高层。高层楼梯和电梯都是开洞,他们之间的板适当加强是符合结构的概念设计。而且经常做120厚双层双向板筋拉通。
回复
crystal686
2011年05月31日 10:48:45
4楼
那是不是一般都是按构造配筋就可以呢?8间距200双向配筋?
回复
sfsdrz
2011年05月31日 14:37:36
5楼
我们做一般都是板厚最少120,配筋双层双向,人为地加强下
回复
hx8095
2011年05月31日 17:29:24
6楼
由于高层建筑中电梯、楼梯间一般都设剪力墙,楼板要传递水平力,根据概念设计要求,连接开洞的楼板应该加强,建议比一般楼板加厚20mm,双层双向配筋,配筋率不小于0.25%。
回复
池运发
2011年05月31日 17:47:59
7楼

有道理
回复
雨季
2011年06月01日 08:04:27
8楼
至少120厚双层双向吧,考虑两边筒体刚度比较大,所以构造加强,审图会提这个建议吧
回复
zhouenlai1231
2011年06月01日 08:52:01
9楼
一般按照高规的做法 最小120厚 双层双向配筋
回复
crystal686
2011年06月01日 08:53:03
10楼
这个配筋率是根据什么呢?规范还是经验呢?
要是规范的话 是哪一部呢?
谢谢~~
回复
xiaoyangxiaoyang
2011年06月01日 09:13:00
11楼
不是一般都是按构造配筋的