本工程为A级高度(92.0m)高层建筑,现有两个超限指标:(1).双塔结构;okok.org (2).错层结构okok.org 方案审查时,审查专家提出,该工程楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值大于1.2,也应作为一个超限指标,需进行超限审查. 本人想请教,按国家规定,甲方所提出的这个指标是不是超限审查的一个指标,有何根据?

本工程为A级高度(92.0m)高层建筑,现有两个超限指标:(1).双塔结构;okok.org (2).错层结构okok.org 方案审查时,审查专家提出,该工程楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值大于1.2,也应作为一个超限指标,需进行超限审查.
本人想请教,按国家规定,甲方所提出的这个指标是不是超限审查的一个指标,有何根据?
wangxiucun
2006年05月08日 12:42:26
2楼
算的,《全国抗震规范》表3.4.2-1指出了“竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值大于1.2”属于扭转不规则,加上上述两条凑成三条就以经满足了抗震审批的要求,需要进行超限审查!