问题很简单 液化石油气充装站,储罐是地上罐,是否在防雷设计中加装避雷针呢,城镇燃气设计规范要求按二类防雷设计, 化工防火规范要求可不设避雷针,建筑防雷规范GB50057 ,在化工这块说的 我很迷糊,储罐上的通气管什么的 都有阻火噻, 等待高手指点。如果要加 说明白加的原因 不加 说不加的原因。
问题很简单 液化石油气充装站,储罐是地上罐,是否在防雷设计中加装避雷针呢,城镇燃气设计规范要求按二类防雷设计, 化工防火规范要求可不设避雷针,建筑防雷规范GB50057 ,在化工这块说的 我很迷糊,储罐上的通气管什么的 都有阻火噻, 等待高手指点。如果要加 说明白加的原因 不加 说不加的原因。
2楼
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的第3.3.11.1条之规定,有爆炸危险的露天钢制封闭气罐,当其壁厚不小于不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处。。。。。。由于罐体上加装其他金属装置,如:呼吸阀,通气管等单体突出金属装置,我们在实际的设计和施工过程中都加装了独立避雷针。
回复
3楼
按目前规范,上面说的完全正确。
回复
4楼
加,我们公司就有作避雷针。
回复
5楼
排放危险气体的管口装阻火器,这东西比避雷针可靠多了!规范条文解释里说的很清楚!
回复
6楼
罐本体不装避雷针,但是在罐周围设置多支避雷针,形成对罐的保护区。
回复
7楼
终于看到有人问化工类问题了,呵呵。
二楼正解,不过一般的罐区连避雷针都不设的。化工园区罐区很少有避雷针的,设避雷针的罐区一般都是烃类的球罐。
液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。 催化裂解气的主要成份如下(%):氢气5~6、甲烷10、乙烷3~5、乙烯3、丙烷16~20、丙烯6~11、丁烷42~46、丁烯5~6,含5个碳原子以上烃类5~12。
爆炸危险等级比较高的有氢气、乙烯、烃类。觉得还是在四周树几根避雷针吧,又没多少投入,安全点,通过安评审查、消防验收都容易点。
回复
8楼
“要求按二类防雷设计”与是否“要求设避雷针”是不同的概念,不存在矛盾问题。
回复
9楼
说的非常正确,实际工程中更要关注接地是否符合标准,化工物料储罐除了防雷,还要防静电。
回复
10楼
二楼说的正解,按规范来,其实避雷针也是用来引雷的,所以在储罐满足规范要求的情况下,尽量不要装针。
回复
11楼
不用装,合规范就最好
回复