水泵停止后,水倒流的原因
fcpsdc
Lv.3
2011年05月29日 21:00:03
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
供水的水泵(由于停电原因)停止后,就会发生水倒流。原因是什么?我个人认为:水泵内部的压强小于大气压强,所以水倒流。对吗?
供水的水泵(由于停电原因)停止后,就会发生水倒流。原因是什么?
我个人认为:水泵内部的压强小于大气压强,所以水倒流。对吗?
免费打赏
jiangdongxiaowu
2011年05月31日 10:12:42
3楼
发生水倒流,是因为供水管道里有压力
水泵停止了,水泵提供不了压力,当然管道里的水会往回压
这会产生水锤,损害设备
所以水泵出水管上要装止回阀
回复
atao1977
2011年06月13日 18:01:18
4楼
止回阀失灵啦
回复
lsc19590714
2014年03月30日 11:10:04
5楼
水泵的出水管道上逆止阀门坏了,引起高处水位倒流,如果严重的话会引起水泵电动机反转,相当于发电机了。
回复
qq_1395211683758
2014年03月31日 08:42:09
6楼
路过学习下
回复
geipaishuixiah
2014年04月24日 01:08:08
7楼
个人也觉得是止回阀的问题,谢谢提出讨论
回复
相关推荐
消防水泵房设备综合布置及水暖电实施策划指南,消防验收必看!
给排水资料库
2024-04-22 16:41:28
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房问题
建筑施工
2024-04-03 08:19:16
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
暖通空调水泵扬程的计算
中央空调
2024-03-04 11:10:47
污水提升泵站设置辅助排水泵问题
建筑施工
2024-03-02 15:15:02
施工现场临时消防用水水泵的启、停控制问题
建筑施工
2024-02-28 09:46:01
机电设备:水泵的选择原则及选择程序
环保厂商和产品
2024-02-20 10:37:29
常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?
建筑消防给水
2024-02-07 11:25:58
农田深井潜水泵扬程计算
纯水系统
2024-02-05 11:13:29
水泵机组振动的原因分析及减振措施
给排水资料库
2024-02-01 10:14:26
一台160KW水泵一台变频器能控制启动和变频运转控制吗?
供配电技术
2024-01-24 14:20:24
冷却水泵是按主机流量还是按冷却塔流量选型
中央空调
2024-01-10 16:52:28
消防水泵接合器额定压力
建筑消防给水
2024-01-08 15:52:40
消防水泵的出水管、压力表、真空表、水位监测及流量计量装置要求
建筑消防给水
2024-01-04 15:48:04
消防水泵吸水母管连接方式回归,这样不就是我们当初的设计吗?
建筑消防给水
2024-01-04 10:33:23
水泵自动控制系统解决方案
水利软件
2023-12-20 16:16:05
田野的欣赏仪式-碠–乡村水泵房
建筑构造
2023-12-18 16:41:27
消防安全检查—消防水泵房
建筑消防给水
2023-12-04 11:44:11
消防水泵知识点汇总大全,建议收藏!
建筑消防给水
2023-11-29 10:57:49
排水泵站远程监控系统主要功能
水利软件
2023-11-22 16:19:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开