水泵停止后,水倒流的原因
fcpsdc
Lv.3
2011年05月29日 21:00:03
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
供水的水泵(由于停电原因)停止后,就会发生水倒流。原因是什么?我个人认为:水泵内部的压强小于大气压强,所以水倒流。对吗?
供水的水泵(由于停电原因)停止后,就会发生水倒流。原因是什么?
我个人认为:水泵内部的压强小于大气压强,所以水倒流。对吗?
免费打赏
jiangdongxiaowu
2011年05月31日 10:12:42
3楼
发生水倒流,是因为供水管道里有压力
水泵停止了,水泵提供不了压力,当然管道里的水会往回压
这会产生水锤,损害设备
所以水泵出水管上要装止回阀
回复
atao1977
2011年06月13日 18:01:18
4楼
止回阀失灵啦
回复
lsc19590714
2014年03月30日 11:10:04
5楼
水泵的出水管道上逆止阀门坏了,引起高处水位倒流,如果严重的话会引起水泵电动机反转,相当于发电机了。
回复
qq_1395211683758
2014年03月31日 08:42:09
6楼
路过学习下
回复
geipaishuixiah
2014年04月24日 01:08:08
7楼
个人也觉得是止回阀的问题,谢谢提出讨论
回复
相关推荐
中央空调循环水泵噪音大如何进行整改?
中央空调
2024-06-05 10:48:20
消防水泵及水池优化设计及成本分析
水处理
2024-06-05 06:03:49
冷却水泵汽蚀的原因与解决办法
暖通资料库
2024-06-04 11:36:38
水泵的扬程到底是什么意思?看完后多年的疑惑总算揭开了
建筑给排水
2024-05-31 17:36:50
水泵也会爆炸?简直不敢相信
制冷技术
2024-05-30 15:50:15
中央空调水泵噪音和振动问题如何解决?
中央空调
2024-05-28 23:58:28
水泵的机械密封冲洗方案大全
给排水资料库
2024-05-27 16:17:42
水泵的汽蚀余量大好还是小好
市政给排水
2024-05-24 15:37:55
远程控制水泵偷排高浓度废水被“抓现行”!污水厂:碰上环保老赖,有苦说不出
水处理
2024-05-23 09:54:58
《中小型供水泵站系统节能技术导则》系列报导之供水泵站系统节能改造工程案例分享
给排水资料库
2024-05-21 09:46:33
说说消防水泵控制柜防火检查需要查什么?
建筑消防给水
2024-05-21 09:33:30
新版国标《消防水泵接合器》意见稿:安全阀通径尺寸有变化
建筑消防给水
2024-05-20 17:30:38
消防水泵房消防检查查什么?你知道吗?
建筑消防给水
2024-05-20 17:25:37
消防水泵控制柜检查内容
建筑消防给水
2024-05-16 14:44:32
消防水泵房关键设计和布置要点!
建筑消防给水
2024-05-15 14:13:41
水泵采用最不利点恒压控制的问题
市政给排水
2024-04-25 13:40:59
二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题
建筑给排水
2024-04-25 13:34:25
消防水泵房设备综合布置及水暖电实施策划指南,消防验收必看!
给排水资料库
2024-04-22 16:41:28
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房问题
建筑施工
2024-04-03 08:19:16
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开