请大家讨论:施工临电系统三级箱内,能否用DZ47LE透明壳体漏电保护器?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年05月29日 00:18:09
只看楼主

请大家讨论:施工临电系统三级箱内,能否用体积较DZ15LE小近一半的DZ47LE透明壳体漏电保护器?[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-1 23:38 编辑 ]

请大家讨论:施工临电系统三级箱内,能否用体积较DZ15LE小近一半的DZ47LE透明壳体漏电保护器?

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-1 23:38 编辑 ]

用DZ15LE的操作箱.jpg

免费打赏
muyuyao
2013年07月18日 00:12:34
12楼
eyuxiong 发表于 2011-6-1 10:54 透明的DZ47LE,没见过哦,我们这里都要求用可见分断点的塑壳断路器~一般是DZ15LE或者DZ20L哦~动力三级箱内有用壳体不透明的DZ47LE的吗?
回复
老盖
2013年07月18日 11:47:47
13楼
真没见过……
回复
muyuyao
2014年03月25日 23:54:47
14楼
muyuyao 发表于 2011-5-29 12:14 当然可以,而且是用的最多的。———-在照明三级箱内当然可以,可以接镝灯。——-多年前我的确是这样认为的,但现在我的观点有些转变!!!我现在认为,接镝灯也不应用这种DZ47LE的小漏保!!!动力操作箱内更不能用这种DZ47LE的小漏保!!!但是,我实在也找不出规范依据、理论依据!!!希望大家能予以帮助!!!
回复
muyuyao
2014年06月15日 23:45:44
15楼
eyuxiong 发表于 2011-6-1 10:54 透明的DZ47LE,没见过哦,我们这里都要求用可见分断点的塑壳断路器~一般是DZ15LE或者DZ20L哦~的确,使用DZ47LE的很少见,但偶尔也会在施工现场动力三级箱中遇到!!!我总觉得这样的有问题!!!但似乎还没有找到能拿得出手的规范依据!!!
回复
fengyachaop77
2014年06月16日 11:57:49
16楼
既然有这样的产品,就应该能用。
回复
江南小生
2014年06月16日 17:30:47
17楼
产品只要是符合强制性3C认证的合格产品,就可以使用