电容柜里断路器应该选C型还是D型?
shenbingheng
2011年05月28日 19:49:37
来自于断路器
只看楼主

1000变压器补偿柜准备10x30kvar电容10台 用CJ19-63接触器,JR36-63热继 微断DZ47-60(不知道应该用C型还是D型?)全部正泰产品!还是就是控制器默认设置就ok吧

1000变压器补偿柜

准备10x30kvar电容10台 用CJ19-63接触器,JR36-63热继 微断DZ47-60(不知道应该用C型还是D型?)

全部正泰产品!

还是就是控制器默认设置就ok吧
免费打赏
qian68747
2011年05月28日 20:47:50
2楼
D型吧,C型是保护线路的,电气设备用D型。
回复
woheni2010
2011年05月28日 22:15:53
3楼

不同意 启动电流大的就用D 电容柜启动电流很大么?比较质疑
回复
海中石
2011年05月28日 22:40:56
4楼
先要认识到C型和D型的区别,再按规范选择合适的微断。
回复
好运常在
2011年05月29日 09:10:55
5楼
我们装的全用C型。
回复
nyytjo
2011年05月29日 10:42:34
6楼
回复
一指慢
2011年05月29日 10:51:09
7楼

实际应用中C型完全可以的。
回复

相关推荐