一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?我把自己的做法说一下,望大家指正:1、危险等级:仓库危险二级2、喷水强度:16l/min*m23、作用面积:300m24、喷头工作压力:0.1MPa5、计算:a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/sb、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?
我把自己的做法说一下,望大家指正:
1、危险等级:仓库危险二级
2、喷水强度:16l/min*m2
3、作用面积:300m2
4、喷头工作压力:0.1MPa
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/s
b、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
c、系统的压力(水泵扬程)H=69.3m
具体计算见附图
22楼
我给你的意见都是强条
满足了这些基本没有问题了
回复
23楼
喷头,作用面积,喷头间距的具体关系:就该系统来说,喷水强度为16l/min*m2 ,如果选用k=80喷头,则一个喷头的保护面积为80/16=5m2,矩形布置时候喷头间距为2.24m,如果采用k=115喷头时,115/16=7.19,采用矩形布置时候喷头间距为2.68m,喷头的布置不宜<2.4m,宜在3m左右比较合适,规范规定当喷水强度>8l/min*m2时,宜选用k>80喷头是这样考虑的。
故本系统应按照k=115喷头进行布置,喷头间距安2.6m,则每个喷头的保护面积为2.6*2.6=6.76m2,作用面积内的喷头数量大约为300/6.76=44个,设计用水量为44*115/60=84l/s.
喷淋设计的基本原则是保证作用面内的平均喷水强度达到规范要求,不可生搬硬套。
仅仅是计算,喷水强度,作用面积本人未按照规范进行核对。
回复
24楼
昏倒,楼上你的喷头太密集了.你没想过用加大工作压力的方式来增大单个喷头的保护面积?
回复
25楼
我刚作完一个棉花仓库,棉花仓库火灾危险性很大,采用什么喷头,系统形式,应按照自喷2005年版要求设计,并与当地消防部门协商沟通,可以少走弯路.
回复
26楼
楼主:
仓库危险二级的时候管径的大小你怎么还是套用轻、中危险来确定啊?
至少你管径就没有搞对!
要像21楼所说的要计算确定管径哦!
回复
27楼
层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计
回复
28楼
仓库危险级应该采用快速响应早期抑制喷头或者大水滴喷头,K也比较大,不能采用普通喷头!呵呵
好好看看自喷手册的仓库设计部分吧
回复
29楼
图纸 很长失败,给施工带来宾很长大麻烦
回复
30楼
我想请问一下,你用7.0的计算调整管径后大压力是69m吗,还是直接计算出来就是那么大
回复
31楼
最不利喷头的压力根据喷水强度,保护面积计算确定,不小于10米水柱,采用K值大的喷头,压力会比较小,但是每个喷头的流量会比较大,用DN25管径带一个喷头,不行的。
回复