层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年05月07日 14:50:22
只看楼主

一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?我把自己的做法说一下,望大家指正:1、危险等级:仓库危险二级2、喷水强度:16l/min*m23、作用面积:300m24、喷头工作压力:0.1MPa5、计算:a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/sb、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s

一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?
我把自己的做法说一下,望大家指正:
1、危险等级:仓库危险二级
2、喷水强度:16l/min*m2
3、作用面积:300m2
4、喷头工作压力:0.1MPa
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/s
b、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
c、系统的压力(水泵扬程)H=69.3m
具体计算见附图

1146984614184.jpg

免费打赏
songdan2180
2007年06月12日 09:28:17
32楼
谢谢楼主 解我燃眉之急!
回复
waterking2000
2009年01月05日 12:51:55
33楼
建筑给排水设计软件-旺旺2009
http://down2.zhulong.com/tech/detailprof463998GP.htm
功能强大:1.包含给排水专业全部的设计数据;
2.包含给排水设计的全部资料;
3.消火栓计算,人防计算,换粪池计算,中水计算,降温池计算,全国各地暴雨强度,水泵自动选型,住宅给水计算,气体灭火计算,消防水池计算,减压孔板计算,水泵功率计算,水池补水管计算,通风管计算,管道伸缩计算,用水量统计,热泵计算,无负压计算,换热器计算,耗热量计算,蒸汽计算,煤气计算,电量计算,气压罐计算,膨胀罐计算,直饮水计算,会合通气管计算,百分数给水计算,百分数排水计算,概率法给水计算,概率法排水计算,常用材料,冷热水比例计算,矩形排水沟计算(天沟计算),太阳能计算,倒虹吸计算,水喷雾计算,游泳池计算,灭火器计算,水泵吸水管计算,水泵吸水井尺寸计算,给水管道水力计算,排水管道水力计算,水池泄空管计算,燃气热水计算,电热水计算,管道保温厚度计算,电伴热计算,保冷计算。