层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年05月07日 14:50:22
只看楼主

一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?我把自己的做法说一下,望大家指正:1、危险等级:仓库危险二级2、喷水强度:16l/min*m23、作用面积:300m24、喷头工作压力:0.1MPa5、计算:a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/sb、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s

一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?
我把自己的做法说一下,望大家指正:
1、危险等级:仓库危险二级
2、喷水强度:16l/min*m2
3、作用面积:300m2
4、喷头工作压力:0.1MPa
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/s
b、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
c、系统的压力(水泵扬程)H=69.3m
具体计算见附图

1146984614184.jpg

免费打赏
xlh0916
2006年05月09日 09:05:03
12楼
这个不是很清楚,学习中,帮顶
回复
ziqiangbuxi
2006年05月09日 10:24:29
13楼

今天查了下新规范,作用面积为200,谢谢指点!
回复
pc5959
2006年05月09日 11:27:02
14楼
喷头对一点,但不要很大
回复
ziqiangbuxi
2006年05月09日 12:17:11
15楼

给你一个链接,上面说的很详细
http://co.163.com/forum/content/237_255538_1.htm
回复
tianweizhao30
2006年05月09日 12:28:43
16楼
打不开你的图啊
一会在用其它的试试
回复
ziqiangbuxi
2006年05月09日 12:47:25
17楼
用天正
回复
sdmzq
2006年05月09日 18:16:20
18楼
1.系统的计算流量需要满足16*200/60*1.3=70l/s 2.喷水强度〉8l/min*m2 K取值〉80

1、危险等级:仓库危险二级
2、喷水强度:16l/min*m2
3、作用面积:200m2
4、喷头工作压力:0.1MPa
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/s (需要校核任四个喷头区域喷水强度〉16
b、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
c、系统的压力(水泵扬程)H=69.3m
回复
eden18
2006年05月17日 15:47:57
19楼
喷头流量计算不对吧 要采用 K>80的 快速响应喷头K=115
回复
sniper.kim
2006年05月22日 17:35:27
20楼
1.确定货物堆积形式,高度
2.根据货物堆积形式,高度,确定流量,保护面积,火灾时间
3 喷头k不应该小于115,估计在160左右,建议根据流量计算
4 建议管道连接喷头管径大小为

1个喷头 DN40
2个喷头 DN50
3个喷头 DN70
管径大小是根据流量算得,不是什么表上的,表上的只能勉强适合中危险级以下,不适合严重危险等级。
这样的话估计你的水泵扬程在2.5~3.5公斤左右。。
注意:需要安装防晃支架,否则喷头一爆,泵启动的话,管道可能晃动太剧烈而甩出去:)
回复
sniper.kim
2006年05月22日 17:36:34
21楼
还有一点,喷头保护面积不应该超过9个平方,也就是不要超过3x3米
回复

相关推荐

APP内打开