层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年05月07日 14:50:22
只看楼主

一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?我把自己的做法说一下,望大家指正:1、危险等级:仓库危险二级2、喷水强度:16l/min*m23、作用面积:300m24、喷头工作压力:0.1MPa5、计算:a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/sb、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s

一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?
我把自己的做法说一下,望大家指正:
1、危险等级:仓库危险二级
2、喷水强度:16l/min*m2
3、作用面积:300m2
4、喷头工作压力:0.1MPa
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/s
b、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
c、系统的压力(水泵扬程)H=69.3m
具体计算见附图

1146984614184.jpg

免费打赏
ziqiangbuxi
2006年05月07日 14:52:49
2楼
整个原理图
回复
ziqiangbuxi
2006年05月07日 14:54:45
3楼
计算结果1(计算表格太大,我分割贴上)
回复
ziqiangbuxi
2006年05月07日 14:56:31
4楼
接上计算表
回复
ziqiangbuxi
2006年05月07日 14:57:17
5楼
接上
回复
ziqiangbuxi
2006年05月07日 15:07:30
6楼
因为图片太大,分次贴上也不很清晰,我把整个计算原理图和计算书放在下面这个压缩文件里,大家可以下载看看,并把你宝贵的意见与大家分享。
回复
rrr8899
2006年05月08日 18:04:01
7楼
我想请教一下,这位兄台用的是什么软件,CAD吗?我在广东我没有,可不可以介绍一下!我用的是2004.TWT7.0有计算的很方便,谢谢介绍一下!
回复
sagittan
2006年05月08日 23:55:13
8楼
喷头怎么是用K80的呢?
回复
saerka_rock
2006年05月09日 08:08:55
9楼
仓库应该是和储物高度和堆放形式有直接关系吧~~
回复
marlboro777
2006年05月09日 08:48:39
10楼
不明白作用面积为什么会是300m2?而且K80的喷头在0.1MPa的压力下好象喷水强度达不到,建议加大喷头K系数和工作压力
回复
marlboro777
2006年05月09日 08:49:41
11楼
顺便说一句:哥们,你规范用的是旧的吧?
回复

相关推荐

APP内打开