马上要参与一个氟利昂冷库的安装工作(我是甲方的),大家都谈一下需要注意的问题。冷库的具体情况是:六层,地下一层,地上五层。地下是高温库,冷风机蒸发器,地上是低温库,铝排蒸发器。热力膨胀阀供液,
马上要参与一个氟利昂冷库的安装工作(我是甲方的),大家都谈一下需要注意的问题。冷库的具体情况是:六层,地下一层,地上五层。地下是高温库,冷风机蒸发器,地上是低温库,铝排蒸发器。热力膨胀阀供液,
23楼
冷风机蒸发器,如果机组在蒸发器之上,选择好合理的管径,做好回油U型弯就行
回复
24楼
零下一百度 发表于 2011-5-31 14:55 我想知道的是-18度冷库蒸发器里的油能随会气回到压缩机吗?如果用排管的话,单路不能超过200米吧?
回复
25楼
这个系统看来较大,估计不会成功。
回复
26楼
关注。。。。。。。。。
回复
27楼
不知道这个系统后来怎么样?能不能谈谈体会呢?是不是楼主已经离开该公司了呢?
回复
28楼
要注意的问题可是多啦,这样问不太还回答,直接提出你所关心或想了解的问题大家才好帮忙嘛!
回复
29楼
零下一百度 发表于 2011-5-31 14:49 除霜是热氟手动时间久了,会漏冷媒。
回复
30楼
零下一百度 发表于 2011-5-31 14:55 我想知道的是-18度冷库蒸发器里的油能随会气回到压缩机吗?我一般是32的管单程80~100m;25的管单程100~120m,当然也要看具体的使用方式~
回复
31楼
guozhi666 发表于 2011-6-2 22:51 回楼主8#问题,冲霜回液是通过分液头的,这样效果好吗?因没看到它的设计图纸效果如何不好评价,热氟冲霜原 …我朋友有一种铝排冲霜效果很好,不用热氟,不用电。但他不对外销售,只是自己公司对外安装 ~~~很有兴趣看看你朋友的铝排张啥样~
回复