工作一年了的简单经验,项目部要求大家随便写写经验心得,顺便传上来让前辈们多指教。 一、关于窗户尺寸及标高 通常,高层建筑的窗台高必须为900高,而往往容易出问题的就在厨房和卫生间的窗户及窗台(一般为平窗),设计上往往没有考虑周全,我们施工方在图纸会审的时候就要仔细看看图纸,考虑好标高关系。像现在,以6#栋、8#栋南向两户的厨房和卫生间的窗户为例。2.9M


工作一年了的简单经验,项目部要求大家随便写写经验心得,顺便传上来让前辈们多指教。

一、 关于窗户尺寸及标高
常,高层建筑的窗台高必须为 900 高,而往往容易出问题的就在厨房和卫生间的窗户及窗台(一般为平窗),设计上往往没有考虑周全,我们施工方在图纸会审的时候就要仔细看看图纸,考虑好标高关系。像现在,以 6# 栋、 8# 栋南向两户的厨房和卫生间的窗户为例。 2.9M 的层高,建筑与结构的 H (楼层地面标高)相差 0.05 ,图纸设计上是有些不完善的,如图纸卫生间的外墙梁为 500 ,窗台标高为建筑的 900 高的标高,窗的高度为 1500 ,咋一看似乎没有问题, 500+900+1500=2900 ,似乎正好没错,其实错了。建筑和结构相差了 5CM 的高差的。建筑立面要求窗台在立面上的高度要符合建筑标高的 900 高这个统一的水平高度,这样,窗台相对于结构标高的地面的高度就在 950 ,那么, 500 的梁上砌 950 高的砖砌窗台在 2.9M 这个层高的要求下是安装不下了 1500 高的窗户了。依此类推,倘若以后一个建筑的层高是 3M ,建筑和结构的地面标高差为 3cm 的话,设计窗洞高度为 1600 的话,要满足强制性的统一的窗台在建筑的 900 高,那么,这个外面的梁就只能为 470 了;图纸会审的时候,看到结构图,外墙梁下有窗的部分,如果发现梁不为 470 高则一般是图纸不对的了,大了小了都不好。
二、 关于外粉接落地灰
外架一般距离外墙外面 15~20CM 才好,这是出于安全考虑,让工人在外架上粉灰的操作时:脚踩得稳,劲用得上,也不影响接头处的抹灰;同时,外抹灰时,也便于在外架上放一块 150 宽左右的模板接好落地灰。重点说下接好落地灰:接好落地灰并及时用掉,是一个在外粉砂浆用料上的很好的节约成本措施。接好落地灰也是文明施工及安全施工的需要。同时再提醒一点,往往如果在上面几层没有接好落地灰的,抹下来几层后,会发现:挂了钢丝网的都被上面掉下的落地灰打裂开、打掉、打脱落了。这样,粉到下面几层后,会出现更多的是事实上相当于没有挂钢丝网就抹了灰了;(要么则要在不同材料交接处重新再挂钢丝网);要么是钢丝网被打得翘曲不平了和凌乱了。那么,这就极容易造成外粉在这些本应挂好钢丝网的地方反而还相当于没有挂钢丝网,更多的是造成了大量的钢丝网集中外露,造成孔眼、空隙,造成裂缝、空鼓、渗水。
三、 关于抹灰的两遍成活
通常,我们的技术交底,都是讲了抹灰要两遍成活。即通常,我们讲 15mm 厚的抹灰都是要两遍,一般第一遍要求 8mm 左右,第二遍 7mm 左右。但是,很多时候,我们的交底对于“两遍成活”的时间间隙为多长很少有具体指导的。我以为,应该是在第一遍完成后,要刮毛(毛化处理),等第一遍已经干了、硬了,达到一定得强度(终凝强度的 60% 左右即可),才可以抹第二遍。倘若时间间隙不够,第一遍上墙后,稍干,很短的时间后就粉第二遍的话,事实上相当于一遍成活,与我们的要求是不符合的,但往往我们在现场也是没有控制好的。但也有等第一遍上墙后,稍干,抹完另一面墙后,再来抹这面墙的第二遍,间隔时间一般 2~3 小时左右,那我觉得有点点问题了,有的师傅可能抹灰的力度火候控制不准,搓揉收光的时候,一挤一压,一搓一揉,容易造成正在发生初凝的第一遍砂浆与墙体基层离壳,反而也造成空鼓了。
四、 关于每天外粉的时间、部位安排
外墙抹灰在天气晴朗,太阳光照射较强的时候,我认为,最好上午是安排抹西面墙,下午抹东面墙,为什么?是要避开阳光直射正在施工的抹灰面,造成砂浆干得快,容易开裂等弊病。而且,我们的抹灰实际中,往往下午还有在用上午拌合的砂浆的,实际上,这些砂浆更加不适合于抹在太阳直射的墙面,即不适合用来下午抹在西面外墙。根本上的控制是要按规范要求,砂浆拌合完后,最好 2H~3H 内要用完。
五、 关于砌体工程中几个质量问题概念的理解
我们在砌体工程施工时,总说砌体班组要注意防止产生“通缝、瞎缝、假缝、透明缝”,这些概念的还是有区别的。通缝,竖向缝上下相通而未错开即为通缝;必须要错缝搭接。瞎缝,砌块间距太近,缝宽太窄(小于 8mm,也有指一块整砖中间断裂后,裂断处未补浆即拼紧作一块整砖上墙的情况 ),无法开浆,干砌了。假缝,往往是对瞎缝的处理做的假,仅在表面处上了点浆,粗看像是一条灰缝,事实上里面是没有砂浆的。透明缝,往往是砖缝砂浆不饱满,还能在缝中看到墙的另一面的光亮的缝。以上问题都是我们要注意防止的。
六、 关于主体施工时,支模螺杆的螺丝的紧固
我们的主体施工时,剪力墙结构往往多采用对拉螺杆拉紧剪力墙模。我认为,螺杆拉紧是必须的,每一根螺杆都必须紧固。下面两排柱箍上还要用双螺帽、双蝴蝶扣,防止爆模。但,我又认为,螺帽的紧固不能太过火,往往一个螺杆倘若紧固太过度的话,浇灌砼时,砼的侧向压力就很可能由单独的这个紧固太过度的螺杆来抗衡了,往往再振动棒一打的时候,紧固太过的螺杆本身可能螺丝快接近滑丝、脱丝,极容易导致这种螺杆脱丝而爆模。
以上经验较为粗浅,不对之处欢迎指正。
免费打赏
tianye19891030
2011年06月06日 16:41:00
32楼
不错的东西。 谢谢分享!
回复
gankejun
2011年06月06日 21:15:03
33楼
我是学环境艺术设计的,也进来看了,学习了,支持原创!
回复
kongfunevermore
2011年06月07日 06:57:57
34楼
受教了 , 不过这个窗台标高50, 有点还是不弄明白 , 这个900 算不算抹灰 还是结构的900就够了
回复
xjfhy11
2011年06月07日 16:01:13
35楼
使用的东西 使用的东西 使用的东西 使用的东西 使用的东西 使用的东西 使用的东西 使用的东西 使用的东西 使用的东西
回复
sthyoe
2011年06月07日 17:21:28
36楼
谢谢楼主的分享,不过标高方面的问题还有疑惑,楼板结构标高应该应该比建筑标高低相应的做法高度,所以窗台的结构标高怎么变成950
回复
maggie1314
2011年06月07日 18:14:14
37楼
第三、四个问题说的是关于抹灰施工的问题,第五个问题说的砌体施工的不同概念,第六个问题说的是支模的问题
回复
renjunming
2011年06月07日 18:52:33
38楼
在抹灰中材料方面也要控制的砂子的含泥量不因该太大,在就是砂子的粒径。这些控制不好的话也会影响抹灰的质量的。
回复