请大家讨论,两相380V的电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么原理?
keveinren
keveinren Lv.7
2011年05月27日 00:22:47
只看楼主

本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑 请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么保护原理?[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]

本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑

请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?

什么保护原理?

[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年05月28日 10:59:17
12楼
是的,镝灯(3500W及以上功率是380V的)、电焊机等负载不需要N线,漏电开关当然也可以不需要N线,没有N线的漏电开关一般是3P!
回复
xjw2006
2011年06月01日 08:52:07
13楼
基尔霍夫电流定律,可以把任何一个封闭的系统看做是一个节点,我们把从三相漏电开关起的所有线路看做是一个节点,那么流进这个节点的电流等于流出这个节点的电流,不管是什么性质的负载,它都遵循这一定律,当出现流进的电流不等于流出的电流时,就是漏电了,它就要跳闸动作了。
回复
zsphn6666
2011年06月15日 11:38:21
14楼
坚决
支持13楼。
回复
yangou530
2011年06月15日 11:40:23
15楼


支持 支持
回复
muyuyao
2011年06月15日 15:05:13
16楼
如果用三相四线漏电如果开关不接N线倒会出现漏电拒跳问题,这个开关的测试电源是用220V,不接N线测试电路无法工作。

--------这一点倒是非常重要!!!

因为如果临电安装中,上三级箱的电缆未必都是五芯的,如两相380V的电焊机,进线通常是四芯的,三火一地,零线根本不引进来,一旦箱内配用了“3P+N”漏保,那就危险了!!!
回复
白头翁
2011年06月17日 08:41:17
17楼
用3P漏保没问题,但我想知道有没有专门用于两相380漏电保护用的2P型漏电断路器?期待各位指教!
回复
keveinren
2011年06月17日 08:54:20
18楼
用3P漏保没问题,但我想知道有没有专门用于两相380漏电保护用的2P型漏电断路器?期待各位指教!

------------我没有见到过和听说过,似乎没有。
回复
keveinren
2013年04月05日 03:44:59
19楼
flytosky1982 发表于 2011-5-27 11:08 不能配三相的漏电,三相的漏电不平衡电流大于一定的值会跳闸漏电与不平衡电流无关!
回复
zsf6412
2013年04月05日 23:07:33
20楼
xdetect 发表于 2011-5-27 13:32 支持!这个说法是对的!
回复
zsf6412
2013年04月05日 23:08:07
21楼
xdetect 发表于 2011-5-27 13:32 支持!这个说法是对的!
回复

相关推荐