工厂用电问题——大量电焊机
如是本初
2017年06月27日 13:48:53
只看楼主

大量电焊机的使用造成了电容补偿柜的超频繁震荡,请问有什么好的解决方法吗?好像有100多台也就是一秒可能有好多同时使用 又同时不使用~请问有哪位碰到过相同的情况过吗~请指教下

大量电焊机的使用造成了电容补偿柜的超频繁震荡,请问有什么好的解决方法吗?好像有100多台也就是一秒可能有好多同时使用 又同时不使用~请问有哪位碰到过相同的情况过吗~请指教下
免费打赏
风平浪静02
2017年06月27日 14:47:27
2楼
不知“电容补偿柜的超频繁震荡”是什么意思,电容器的投切是有时限设置的,投切时间最少也在60秒以后。
回复
如是本初
2017年06月27日 15:32:37
3楼
风平浪静02 发表于 2017-6-27 14:47 不知“电容补偿柜的超频繁震荡”是什么意思,电容器的投切是有时限设置的,投切时间最少也在60秒以后。就是字面意思~震荡的太频繁了~然后不补~
回复
如是本初
2017年06月27日 15:32:39
4楼
风平浪静02 发表于 2017-6-27 14:47 不知“电容补偿柜的超频繁震荡”是什么意思,电容器的投切是有时限设置的,投切时间最少也在60秒以后。就是字面意思~震荡的太频繁了~然后不补~
回复
如是本初
2017年06月27日 15:34:43
5楼
风平浪静02 发表于 2017-6-27 14:47 不知“电容补偿柜的超频繁震荡”是什么意思,电容器的投切是有时限设置的,投切时间最少也在60秒以后。就是控制器给接触器的指令~投切的很频繁~然后导致根本没补~而且这样接触器也受不了的吧~
回复
如是本初
2017年06月27日 15:34:45
6楼
风平浪静02 发表于 2017-6-27 14:47 不知“电容补偿柜的超频繁震荡”是什么意思,电容器的投切是有时限设置的,投切时间最少也在60秒以后。就是控制器给接触器的指令~投切的很频繁~然后导致根本没补~而且这样接触器也受不了的吧~
回复
风平浪静02
2017年06月27日 15:45:51
7楼
如是本初 发表于 2017-6-27 15:32 就是字面意思~震荡的太频繁了~然后不补~哪应该是电容柜控制器问题了。电容柜本来就可以欠了投入,过了切除。而且是各个电容器轮流投切的,投切之间时间间隔最小60秒。电焊机空载时功率因数低,起弧时功率因数上升。
回复
cuiyongpeng604
2017年06月28日 08:17:56
8楼
电、点焊机属于动态负荷。。补偿柜不能用接触器控制,要使用可控硅控制,也就是所谓的要用“动态补偿”了。。很好解决!!!
回复
leiniao
2017年06月28日 08:46:33
9楼
这个我在汽车车身焊接车间里用tcs动态补偿柜解决,这玩意蛮贵的,比普通的贵好几倍。你去找找样本就明白了
回复
leiniao
2017年06月28日 08:48:06
10楼
这个我在汽车车身焊接车间里用tsc动态补偿柜解决,这玩意蛮贵的,比普通的贵几倍。
回复
如是本初
2017年06月30日 16:14:10
11楼
cuiyongpeng604 发表于 2017-6-28 08:17 电、点焊机属于动态负荷。。补偿柜不能用接触器控制,要使用可控硅控制,也就是所谓的要用“动态补偿”了。 …谢谢~这么成本会上去多少啊~
回复

相关推荐

APP内打开