施工用电关于多台电焊机的配电系统
glider28
glider28 Lv.2
2017年05月10日 12:53:44
只看楼主

本帖最后由 glider28 于 2017-5-10 12:53 编辑 AC380V总电源来取自甲方提供的低压开关柜,施工临时配电系统采用TN-S三相五线制,总进线为五芯电力电缆,并在总进线配电箱及分配电箱(二级配电箱)处做重复接地。用电负荷统计:AC380V交流BX1-500电焊机共10台(40kVA/台), AC220V空调10台(3.5kw/台)。电焊机:PE1=40*10=400kVA,

本帖最后由 glider28 于 2017-5-10 12:53 编辑

AC380V总电源来取自甲方提供的低压开关柜,施工临时配电系统采用TN-S三相五线制,总进线为五芯电力电缆,并在总进线配电箱及分配电箱(二级配电箱)处做重复接地。
用电负荷统计:
AC380V交流BX1-500电焊机共10台(40kVA/台), AC220V空调10台(3.5kw/台)。
电焊机:PE1=40*10=400kVA,
电焊机Kx1 0.4 Cos φ取 0.8,
空调:PE2=3.5*10=35kW, 空调Kx2取0.4,Cosφ取0.85
电焊机Pjs1 =Kx1*PE1=0.4*400=160kva, I1=Pjs1/(1.732*U*cosφ)=160/(1.732*0.38*0.8)≈303A。
空调Pjs2 =Kx2*PE2=0.4*35=14kW, I2=Pjs2/(U*cosφ)=14/(0.22*0.85)≈74A。

I总=I1+I2=377A。
查表得,进线电缆需要YJV 1KV 3*185+2*95电缆(载流量为424A)。
请问各位这样计算380V电焊机及220V空调,去选型进线电缆是否正确?

onlydia
2017年05月11日 16:31:30
2楼
注意空调负荷。空调在夏季和冬季长时间同时连续工作(超过30分钟),这很平常。建议系数不要取0.4,改为取1。
电焊机是断续的负荷,最好参考一下类似项目。手册上的数据太笼统。
回复
鸭江绿水
2017年05月11日 19:54:57
3楼
AC380V交流BX1-500电焊机是单相380v。空调是单相220v,都可以呢三相平均负荷。另外没有提到距离远近,姑且忽略。因此估算电流是否偏大?
仅供参考。
回复