40kW电焊机需要系数、启动电流与电缆半径、空气开关的问题
marilyn55
marilyn55 Lv.2
2020年09月01日 10:16:19
只看楼主

一个配电箱带10台40kW电焊机,经查得,电焊机需要系数大概是0.3,问题: 1.配电箱的进线电缆需要多大线径的?进线空气开关选多大?需不需要考虑启动电流? 2.单台设备的话,需不需要考虑需要系数? 3.如果单台设备不需要考虑需要系数,那么带一台电机的话,额定电流是40/1.732/0.38/0.8=76A ,3台以上的时候,需要系数取0.3,I=40*0.3*3/1.732/0.38/0.8=76A=68.4A,这样的话,岂不就是带3台电焊机时的额定电流比带1台还小?也就是说,进线开关比出线开关还小?

一个配电箱带10台40kW电焊机,经查得,电焊机需要系数大概是0.3,问题:

1.配电箱的进线电缆需要多大线径的?进线空气开关选多大?需不需要考虑启动电流?

2.单台设备的话,需不需要考虑需要系数?

3.如果单台设备不需要考虑需要系数,那么带一台电机的话,额定电流是40/1.732/0.38/0.8=76A ,3台以上的时候,需要系数取0.3,I=40*0.3*3/1.732/0.38/0.8=76A=68.4A,这样的话,岂不就是带3台电焊机时的额定电流比带1台还小?也就是说,进线开关比出线开关还小?

求高手回答!

免费打赏
qsy
2020年09月02日 10:38:33
2楼

需要系数法作负荷计算,前提条件就是多台设备,台数少,误差就大

回复