本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑 请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么保护原理?[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]
本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑
请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?
什么保护原理?
[
本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]
2楼
可以!只要负荷都是从三相漏保出线取用,不管负荷性质。
回复
3楼
我也想知道。
回复
4楼
不能配三相的漏电,三相的漏电不平衡电流大于一定的值会跳闸
回复
5楼
支持!
回复
6楼
可以,因为三相三线漏电保护的测试电源是用380V电源。
如果用三相四线漏电如果开关不接N线倒会出现漏电拒跳问题,这个开关的测试电源是用220V,不接N线测试电路无法工作。
至于有人说三相不平衡会跳,应该不正确,只要电流在开关的额定范围内是不会跳的。
回复
7楼
不能配三相的漏电,三相的漏电不平衡电流大于一定的值会跳闸
--------那应该配哪种漏电保护器啊?
我见到的工地上大多都是配三相漏保的,没听说过有异常,似乎都能起到保护作用。
回复
8楼
可以!只要负荷都是从三相漏保出线取用,不管负荷性质。
---------保护原理是什么?您是否实践过?
请赐教!!!
回复
9楼
基于基尔霍夫节点电流定律!!!!!!!!
回复
10楼
漏电保护器实际上是空气开关的基础上增加零序电流互感器,其工作原理是不管你负荷的性质、电流大小,电流的来去都是对称的(相等)如果一相漏电(落地)假如A相流经漏保500mA,B相呆点漏电50mA,还有450mA流经漏保,那么零序电流互感器检测对称被破坏,输出信号,信号被放大后驱动继电器动作,机构脱扣切断主回路。所以又称剩余电流保护器。
如果有很小的精确的数显钳形电流表的话(可惜市场上没有)可做个试验,380v电焊机工作时你把A.B两相线同时钳入钳表,你会发现数显读数是零,那么你再人为的把任何一根线落地(人为制造漏电)此时的钳形电流表数显读数不再是零了。但我是没试过。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-27 23:26 编辑 ]
回复
11楼
镝灯是380v的吗?如果不是那么就不能用3p漏保。
回复