在单独调试水泵的时候。。调试一进行电机就烧毁是怎么回事啊?请指教
在单独调试水泵的时候。。调试一进行电机就烧毁是怎么回事啊?请指教
2楼
超负荷运行
回复
3楼
原因很多,缺相、过电流、电压过高、电机质量问题等等。
回复
4楼
谢谢。。负荷没有超,缺相、过电流、电压过高、都没什么问题。。质量也有保证的,还有其他原因吗?
回复
5楼
也有可能是短路
回复
6楼
可能是整个管网过长,刚启泵的时候管网中没有水压,致使电动机处于基本空载的状况,会导致启动电流过大而使电机烧坏。
回复
7楼
如果3楼、5楼说的情况都不存在,只能说明水泵电机质量有问题。
回复
8楼
请问水泵起动时,电流指示表打满盘后会打回起动电流吗?检查电机是否匹配!检查水泵叶轮直径不符!再则水泵起动后出口阀开度过大!开启速度过快!
回复
9楼
水泵所配的电动机功率够吗?
回复
10楼
谢谢各位。。 graychen17这位朋友,这样才能更经济的处理你所说的问题?多谢
回复
11楼
水泵和水泵的配电箱是一个厂家提供的吗?
一般来说离心水泵刚启动时电流大比正常工作时电流大2倍多.但是不会造成电机损害.因时间很短.离心水泵经常发生电机被烧得的原因是在运行中流量过大.轴承润滑不好或振动大导致的.电机的电流大电机过热造成的;在调试的时候
1、要盘动水泵,试一下转动是否灵活,灵活则具备启动条件,不灵活一定要弄清楚,不要强而启动。很多情况是因为盘根较紧,使刚开始启动力矩大。
2、确认启动时出口门是关着的,要不会让启动电流大很多!达到稳定转速以后再缓慢开出口门,直到达到合适的流量。
如果上面的你都做到了电机还是烧毁,那说明电机质量有问题或所配电机功率偏小。
回复