R410多联机分支管之间铜管长度有最短的限制么~
young_ht
Lv.2
2006年05月06日 14:41:45
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)希望有经验人士热心解答呀:)
因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)
希望有经验人士热心解答呀:)
免费打赏
tanghuaping
2006年12月15日 10:14:08
32楼
没有限制,
回复
ustb5622
2006年12月26日 11:18:38
33楼
目前正做一个项目,也是同样问题,海信日立的,不知道大家有这方面经验没。。。
回复
steven300
2007年01月11日 15:12:03
34楼
分支器设计要求
1、分支器应水平或垂直设计
2、分支器的粗管为主管
3、分支器前后都应有500mm的直管段
选自《大金VRVII设计手册》
回复
luojiafeng_tyut
2007年11月23日 20:21:13
35楼
我做过三菱的多联机,是一家四星级标准的酒店,安装的时候两分之管最小间距是600mm
回复
上一页
相关推荐
技术探讨:如何提升多联机的APF?
暖通资料库
2024-06-04 11:34:16
全面讲解:多联机的工作原理、分类、设计
暖通资料库
2024-05-30 15:47:09
多联机安装国际&国内技术规范
暖通资料库
2024-05-30 15:46:21
商用多联机空调压缩机更换方法参考
暖通资料库
2024-05-30 06:40:22
通俗易懂:变频多联机维修基础知识
制冷技术
2024-05-30 06:39:14
多联机主板故障检测如何快速解决
制冷技术
2024-05-30 06:39:00
多联机的工作原理、分类、设计!
制冷技术
2024-05-28 23:57:22
多联机空调工作原理与关键核心部件功能
制冷技术
2024-05-21 14:19:26
多联机四通阀故障与检测判断方法
制冷技术
2024-05-21 14:16:36
制冷系统守护者:揭秘多联机油分离器的应用
制冷技术
2024-05-21 14:16:14
多联机高低压传感器及高压开关检测方法
暖通资料库
2024-05-16 15:38:56
家用空调多联机选型怎么计算?
制冷技术
2024-05-14 14:29:19
某品牌内部多联机维修基础培训课件,你觉得如何?
制冷技术
2024-05-11 11:54:00
新手必看,多联机空调常见的故障保护说明
暖通资料库
2024-05-11 11:51:30
多联机通讯故障原因与排查方法
制冷技术
2024-05-09 11:22:30
风管机和多联机,到底该如何选择?
暖通资料库
2024-04-30 13:38:25
风冷热泵 VS 水冷热泵 VS 变频多联机 VS 空气源热泵两联供
暖通资料库
2024-04-22 17:32:04
T20天正暖通V9.0多联机没有厂商维护、设备维护、系列维护
天正暖通
2024-04-18 11:33:12
多联机排气温度过高如何排查和维修?
专家热线
2024-04-16 11:31:28
一文搞多联机空调系统部件与主要功能
暖通资料库
2024-04-02 10:16:51
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开