R410多联机分支管之间铜管长度有最短的限制么~
young_ht
young_ht Lv.2
2006年05月06日 14:41:45
来自于中央空调
只看楼主

因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)希望有经验人士热心解答呀:)

因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)

希望有经验人士热心解答呀:)
免费打赏
tanghuaping
2006年12月15日 10:14:08
32楼
没有限制,
回复
ustb5622
2006年12月26日 11:18:38
33楼
目前正做一个项目,也是同样问题,海信日立的,不知道大家有这方面经验没。。。
回复
steven300
2007年01月11日 15:12:03
34楼
分支器设计要求
1、分支器应水平或垂直设计
2、分支器的粗管为主管
3、分支器前后都应有500mm的直管段
选自《大金VRVII设计手册》
回复
luojiafeng_tyut
2007年11月23日 20:21:13
35楼
我做过三菱的多联机,是一家四星级标准的酒店,安装的时候两分之管最小间距是600mm
回复

相关推荐