我想知道空气处理机组和盘管风机的关系
xiaokchouchou
2011年05月25日 18:57:26
来自于中央空调
只看楼主

最近刚接触的中央空调,把制冷原理已弄懂,可对很多问题还是懵懵懂懂。。。。。。我接触的是水系统中央空调,我想知道从蒸发器中流出的冷冻水的去向,是不是一些去到盘管风机中,直接对房间制冷,另一些去到空气处理机组中,去冷却新的空气对吗?还有空气处理机组的出风也是去需要制冷的房间对吗?如果是这样的话,风机盘管和空气处理机组的关系倒底是怎样的?小弟是新人,跪求正解。谢谢各位大哥大姐~

最近刚接触的中央空调,把制冷原理已弄懂,可对很多问题还是懵懵懂懂。。。。。。我接触的是水系统中央空调,我想知道从蒸发器中流出的冷冻水的去向,是不是一些去到盘管风机中,直接对房间制冷,另一些去到空气处理机组中,去冷却新的空气对吗?还有空气处理机组的出风也是去需要制冷的房间对吗?如果是这样的话,风机盘管和空气处理机组的关系倒底是怎样的?小弟是新人,跪求正解。谢谢各位大哥大姐~
免费打赏
kk82521169
2011年05月25日 21:47:46
2楼
风机盘管 风量 风压相对于空气处理要器要小一些
回复
fan4994
2011年05月26日 10:32:09
3楼
空气处理机组一般针对大场所,有部分新风或全部新风。
风机盘管是针对小场所,要去不高的区域。基本无新风。
回复
xiaokchouchou
2011年05月26日 18:03:13
4楼
比方说我现在在一个办公楼里面,每个楼层有一个空调机房,也就是放空气处理机组的,它的风也是进到每个房间的,那为什么还要每个房间有风机盘管呢?直接都用空气处理机组的风不就行了?
回复
imummyi
2011年05月26日 20:48:39
5楼
可以,这个分为几个形式

1风机盘管+新风 应该是你在1楼想说的
2全新风 应该是你在楼上想说的

我们现在说的这些全都是需要水路的。

1的新风是不承担室内负荷的(那种全热交换器算是一种传说中节能的新风处理机),只承担新风负荷,风机盘管承担室内负荷
2的新风机承担全部负荷(也分带不带回风的,就是减少小负荷)

空气处理机是不处理新风的,相当于一个大号风机盘管,通过长长的风管送风,其实只要把他接个对外的新风口,在改点参数,就是新风处理机,其实都是一回事。


还有这些所谓的这个机那个机,都是一回事(就是一个换热器),叫这么多乱七八糟的名字,都是厂家宣传,妈的,弄噱头,卖设备,根本一点创新都没有的东西。比如vrv vrf 都是一个东西,某俩个厂家,叫俩个名字,真垃圾!!
回复
aaron813
2011年05月27日 08:47:15
6楼
风机盘向和空气处理机组,从结构上来说都是一样的:风机+盘管+外壳。不同的只在于制冷量的大小而已。风机盘管的制冷量最大一般去到12KW,设备高度一般在300MM以下,因此适合小房间安装或天花高度受限的地方。空气处理机组冷量一般最小在20KW以上,个头比较大,适合大区域和需要处理新风的区域。举例:1000平方米的大厅或开放办公区等,在天花上面空间不受限的话,你可以用风机盘管也可以用空气处理机组。假设按180W/M2设计,则总冷量为180KW,如果用风机盘管(最大的),要用15台;用空气处理机组,考虑噪音问题用2-3台已可搞定。但这当中你得考虑实际使用要求和节能问题,比如人家要求分区域控制,不想空调一开就全部开,因为有些区域可能平时根本没人之类的,这是风机盘管就比较好;反过来人家想管理方便,不想开十次八次空调的,那你就要选空气处理机组了。记住一点:这两者的制冷功能是一样,不同的只是适用场合而已。
回复
xiaokchouchou
2011年05月27日 22:41:40
7楼
说的很详细,谢谢了~!
回复
a172879010
2012年03月10日 16:21:29
8楼
回复
as1215sc
2012年03月14日 11:51:04
9楼
通熟易懂一点的理解,风机盘管就是一个小的空气处理机组,空气处理机组是在机房把空气集中制冷处理之后用风管送到房间,风机盘管系统是机房把冷冻水用水管送到房间, 然后利用风机盘管制冷处理空气送到房间,最后达到是效果是一样的。
回复
jasonxu137
2012年03月14日 16:33:19
10楼
很好,新人学习了.
回复
skrui
2012年03月16日 12:29:47
11楼
这个行业现在怎么这么多不懂人在做啊!难怪现在出现好多不合理的方案呢!请大家学懂在去做事情!