镀锌管与桥架连接处已经有接触了,为什么还要跨接?有这方面的规范吗?
镀锌管与桥架连接处已经有接触了,为什么还要跨接?有这方面的规范吗?
2楼
《民用建筑电气设计规范》JDJ16-2008第8.10.14条:
金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2处与继电保护导体(PE)相连。
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS12.:2007
6.0.1.套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)体、线槽的连接符号本规程第五章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线。管路外露可导电部分应有可靠接地。
6.02.套接紧定式钢导管电线管路与金属外壳采用喷塑等防腐处理的柜(箱)体连接时,连接处应设置跨接地线。
第五章是对于管路连接的具体要求,内容较多,就不全转载了,只摘录一条。
5.0.7.套接紧定式钢导管电线管路与盒(箱)体连接时,应一孔一管,管径与盒(箱)体敲落孔应吻合。管与盒(箱)体的连接处应采用爪型螺母,并与螺纹管接头锁紧。