框架6度抗震可以用C20砼吗??
cmz6
cmz6 Lv.4
2011年05月24日 08:28:55
只看楼主

框架6度抗震的梁柱砼强度等级可以用C20吗?

框架6度抗震的梁柱砼强度等级可以用C20吗?
免费打赏
constructional
2011年05月24日 08:56:24
2楼
根据砼规范,只要材料符合要求就可以。
回复
cadxzhou
2011年05月24日 11:20:52
3楼
现在生产的水泥强度等级都很高,配制强度等级过低的混凝土,很有可能水泥的用量过少。

[ 本帖最后由 cadxzhou 于 2011-5-24 11:24 编辑 ]
回复
天柱
2011年05月24日 11:45:53
4楼
采用400MPa级钢筋,最小强度是C25.
回复
cmz6
2011年05月24日 11:55:41
5楼
谢谢各位,看来我要买本设计规范了,单位规范都没一本,老同志都是凭经验设计
回复
xylitol1001
2011年05月24日 13:51:18
6楼
混凝土耐久性规范,虽然是推荐性规范,但是我们这边的审图单位都会按这个提,楼主可以查一下,C20的基本用不上了。
回复
df2010
2011年05月24日 15:17:47
7楼
规范有规定,混凝土结构一般不小于C25啦,构造柱等填充墙内混凝土构件可以用到C20
回复
茫然十年
2011年05月24日 16:00:51
8楼
建议不要用c20的混凝土。不满足规范要求
混凝土的价格差距很小的。一个级别大概10块钱的样子。所以不要想着在混凝土强度上去省钱
回复
hotpower217
2011年05月24日 21:13:01
9楼

这也太nb了吧