32楼
规范:3. 7. 7 .4 .当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
因此,个人看法是:水泵压力补水的时候,不能用浮球阀,要用液位控制补水泵的启停。
回复
33楼
回复
34楼
水箱进水管 管径是不是偏小?
回复
35楼
规范有要求,不宜小于两个
回复
36楼
现在一般都用液位控制阀,设一个即可,要是用普通的浮球阀,也就是直接作用的那种应该设两个。
回复
37楼
同意楼上说法,我们现在设计的消防水池进水阀用的是液位控制阀,一般消防水池设两格,每格设一个液位控制阀即可。
回复
38楼
我们也是这种做法
请问 消防水箱呢?是设遥控浮球阀还是液压水位控制阀?
回复
39楼
计有可能是设两路进水,如果采用两路进水,消防水箱容积可以减小,减去火灾期间的补水量,
如果是一路进水,一个浮球阀就够用了。
回复
40楼
版主说的是直接式的浮球阀,如果是液压式浮球阀就可以只用一个,见建筑给水排水设计规范3.7.7-3及条文解释。
回复
41楼
直接浮球阀最好是两个,如是遥控(水力)浮球阀一个就可以了
回复