钻孔灌注桩测桩后,长度不够,有的差2米,有的差4、5米,怎么处理。土基,摩擦桩,单桩承载。
钻孔灌注桩测桩后,长度不够,有的差2米,有的差4、5米,怎么处理。土基,摩擦桩,单桩承载。
12楼
是小应变,没埋声测管。
回复
13楼
注浆,有具体的计算数据或资料吗?
回复
14楼
请问,注浆处理,有计算方法吗?或者控制方法也行。
回复
15楼
现对照钻探报告看桩端是否已进入持力层、然后做静载测试看能不能达到设计单桩承载力,如果达不到设计要求或使用要求,首先考虑接桩(可以接桩的),不能接桩的考虑补桩或进行基桩周围土加固提高桩周摩阻。
回复
16楼
是下面的深度不够,也能接桩吗?
若要提高桩周摩阻,采用什么措施,可以进行计算吗?
回复
17楼
我翻了一下《建筑地基处理规范》《既有建筑物地基加固规范》《建筑基础设计规范》,好像没见到有计算数据
回复
18楼
钻孔灌注桩一般是先挖下去,再浇混凝土成桩的吧。差2m是不是地质原因挖不下去了?如果到了微风化岩,完全不用挖下去,因为已经到承载力层了,成了端承桩。如果未到岩层,那就按设计深度继续往下挖啦
回复
19楼
问题里已经说明的,下面是土。如果还能往下挖何必在这里让大家支招啊。桩已成形,已经浇筑好了。
回复
20楼
回复