i灌注桩长度不够如何处理
yrxv
yrxv Lv.13
2011年05月23日 12:41:50
来自于地质勘察
只看楼主

钻孔灌注桩测桩后,长度不够,有的差2米,有的差4、5米,怎么处理。土基,摩擦桩,单桩承载。

钻孔灌注桩测桩后,长度不够,有的差2米,有的差4、5米,怎么处理。土基,摩擦桩,单桩承载。
免费打赏
hongqing2222
2011年05月24日 20:05:25
2楼
可以请设计校核一下是否满足承载要求,一般设计都有很大的安全富余的,当然了这得设计愿意,呵呵
回复
tm2937189hxb
2011年05月24日 20:59:31
3楼
怎么测出来的?你先告诉我怎么测出来的,我再告诉你方法。

[ 本帖最后由 tm2937189hxb 于 2011-5-24 21:02 编辑 ]
回复
hsyhx4211
2011年05月24日 21:50:34
4楼
关注中,期待后续
回复
springdesert
2011年05月25日 10:34:33
5楼
怎么测出来的?
从声测管判断的吗?
回复
yxq100
2011年05月25日 11:52:34
6楼
补桩or后注浆?
或做一次荷载试验,评估能否达到设计值。
回复
dunxinchun
2011年05月25日 16:40:41
7楼
先做荷载试验,设计计算看能否达到承载力要求;不行再考虑补桩or后注浆。
回复
ffdpm
2011年05月25日 16:51:56
8楼
最好先明确实际桩长是否已进入持力层
回复
笨家伙
2011年05月26日 11:26:19
9楼
先做荷载试验,设计计算看能否达到承载力要求;不行再考虑补桩
回复
outaoo
2011年05月26日 11:32:50
10楼
给设计的准备一个大一点的信封
回复
yrxv
2011年05月26日 15:49:31
11楼

小应变测的。 