做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响第三个图片至目前决定采用的方法,这是跟甲方确认水池具体情况后选择的方法,请大家讨论发表一下看法,(之前上传的两个需要下载的附件好像不能删除,都已贴出,无需下载,给已下载的朋友道个歉)继续跟进吧,先传上刚做完的变更,补充一下,本工程门刚跨度15米,有5T吊车,是一个实验室,水池壁厚450,深8m左右
做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响
第三个图片至目前决定采用的方法,这是跟甲方确认水池具体情况后选择的方法,请大家讨论发表一下看法,(之前上传的两个需要下载的附件好像不能删除,都已贴出,无需下载,给已下载的朋友道个歉)
继续跟进吧,先传上刚做完的变更,
补充一下,本工程门刚跨度15米,有5T吊车,是一个实验室,水池壁厚450,深8m左右
[
本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:15 编辑 ]
22楼
水池和房子的基础一起做,做水池本来就要挖下去,也就多不了好多挖方
回复
23楼
基础落到池底下面就可以了
回复
24楼
回复
25楼
水池是已经建成的构筑物,基础落到池底也可,但应考虑到池底土层遭到破坏后对水池的影响。一般情况下后建的建筑物基础不应低于先建的。
回复
26楼
另外,像这样大的水池池壁一般情况下会做成变截面挡水墙或者扶壁式挡水墙结构,中间为构造底板,受力主要靠墙下条基,楼主这样画水池池壁结构会有误导(当然这只是根据个人经验估计,具体应开挖后再看)。基础下落至水池底板时会遇到一个较大的水池底板挑脚,这不仅仅会影响厂房受力,而且会影响水池结构,为避免两个结构互相影响,我建议还是采用挑基础。另外不知厂房宽度有多大,如果太大的话(比如10m以上),建议对基础下落方案,挑基础方案,或者在水池底板植筋加固方案(不要在水池池壁植筋)综合比较一下那个最省后再做决定。
回复
27楼
哎哎,下载要币的,还是发图片上来吧。
回复
28楼
柱下条基是不错。植筋的话基础就没有沉降空间了。
回复
29楼
跟甲方说说,把厂房跨度缩小不就行了,让开水池,告诉他不安全,不让不行.他的实验室不在乎那么点空间吧.
回复
30楼
甲方要求变态,咱们也不能跟着变态啊。必须和甲方说明这样做不行啊,和甲方谈判!
回复
31楼
没办法,有时候确是很无奈啊
回复