做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响第三个图片至目前决定采用的方法,这是跟甲方确认水池具体情况后选择的方法,请大家讨论发表一下看法,(之前上传的两个需要下载的附件好像不能删除,都已贴出,无需下载,给已下载的朋友道个歉)继续跟进吧,先传上刚做完的变更,补充一下,本工程门刚跨度15米,有5T吊车,是一个实验室,水池壁厚450,深8m左右
做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响
第三个图片至目前决定采用的方法,这是跟甲方确认水池具体情况后选择的方法,请大家讨论发表一下看法,(之前上传的两个需要下载的附件好像不能删除,都已贴出,无需下载,给已下载的朋友道个歉)
继续跟进吧,先传上刚做完的变更,
补充一下,本工程门刚跨度15米,有5T吊车,是一个实验室,水池壁厚450,深8m左右
[
本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:15 编辑 ]
12楼
你作的应该是水池的维护结构,我建议和工艺商量一下,放大维护结构或者直接把柱子扎在池壁上
回复
13楼
常见,直接将基础降到水池底部去
回复
14楼
立基础就算没有碰池壁,也会冲切到池壁的,办法倒是有一个就是桩基础
回复
15楼
加固方法可以解决:
水池池壁放大做出柱并且基础也放大成为上部柱基础;当然需要采用植筋及加固等系列内容,具体操作需要制定相应措施;
还可以紧贴池壁打桩,生成厂房柱基础。
仅供参考
回复
17楼
这个不知道怎么弄
看看各位高手的解答 学习下
回复
18楼
不同的基础形式会对上部结构有影响。为了消除这个影响,可在水池旁边做基础,再伸过一挑梁作为基础挑梁。
[
本帖最后由 zhujunzuo 于 2011-5-25 12:29 编辑 ]
回复
19楼
建议将基础降到池底部位。
1、不建议桩基础,因为桩基础是要靠周围的土体提供摩擦力和侧向力的,楼主用桩基础小心跟莲花河畔一样。
2、不建议挑基础,18楼那样的,因为楼主做的这个是厂房,一般跨度都很大,如果做挑基础挑梁会很大。
3、不建议基础落在水池壁上,因为水池壁除了竖向力还有水平力,以及水放空以后还可能受整体浮力,楼主不想你吊车卡轨吧。
所以建议将基础放到水池底。
回复
20楼
最好是吧基础延伸到水池底板上
水池面积大 这点承载力不是问题
否则还真不好处理
只能牺牲点水池容积了
回复
21楼
综合上面的意见,可以考虑将基础放到水池底
回复