做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响第三个图片至目前决定采用的方法,这是跟甲方确认水池具体情况后选择的方法,请大家讨论发表一下看法,(之前上传的两个需要下载的附件好像不能删除,都已贴出,无需下载,给已下载的朋友道个歉)继续跟进吧,先传上刚做完的变更,补充一下,本工程门刚跨度15米,有5T吊车,是一个实验室,水池壁厚450,深8m左右
做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响
第三个图片至目前决定采用的方法,这是跟甲方确认水池具体情况后选择的方法,请大家讨论发表一下看法,(之前上传的两个需要下载的附件好像不能删除,都已贴出,无需下载,给已下载的朋友道个歉)
继续跟进吧,先传上刚做完的变更,
补充一下,本工程门刚跨度15米,有5T吊车,是一个实验室,水池壁厚450,深8m左右
[
本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:15 编辑 ]
2楼
高手、版主帮着解答下吧!帮他顶起来
回复
3楼
哎哎,下载要币的,还是发图片上来吧。
回复
4楼
回答你的问题还要扣土木币,谁还愿意回答?你还是发图片吧,别整个什么要下载的
回复
5楼
各位不好意思,昨天图片格式搞错啦,弄成了附件,现在弄好啦,望高手解答
回复
6楼
基础下的地基肯定会因为水池的施工而扰动,因此基础很可能会不安全。如果基础荷载不大可否考虑水池挑出牛腿(下接壁柱)来解决柱的基础问题。或者做成悬挑结构。
回复
7楼
建议沿水池壁做一混凝土柱,柱顶做钢结构柱的底板支座,然后混凝土柱与水池底板一起做筏板基础。相当与将基础移到水池底,基础上做一短柱,柱顶为门刚柱支座,建议支座按铰接处理。
回复
8楼
目前情况是,设计支持提供的条件是水池在厂房中心位置,不与基础打架,设计完后甲方反馈说水池位置成了目前的情况,而且水池是已有的,考虑到水池比较特殊,防水等都比较麻烦不好发生关系,所以很平常的一个工程水池一移就变成了这么麻烦的事
回复
9楼
独立基础就算没有碰池壁,也会冲切到池壁的,办法倒是有一个就是桩基础
回复
10楼
混凝土柱的基础与水池底板一起做筏板
回复
11楼
水池尺寸也不是太大,实在不行是不是考虑修改开间尺寸,且抽掉一个柱子用托梁跨越水池。
回复