框架梁的底筋允不允许有接头,如果可以的话,接头应该在什么位置?

框架梁的底筋允不允许有接头,如果可以的话,接头应该在什么位置?
免费打赏
zhuxuan26586
2007年10月11日 21:31:27
12楼
学习!!
回复
海阔天空0
2007年10月11日 21:47:02
13楼
受力较小处;抗震设防的梁短箍筋加密区不行,否则要用高质量机械连接接头,且接头数量不超过1/2;
回复
summerbobo_hua
2007年10月14日 16:33:33
14楼
03G101同时适用于地梁和梁,只不过地梁包括底板的钢筋布置、接头位置刚好与普通梁板是相反的,梁板支座负筋都要放在底层,需要注意的是板面筋是放在梁面筋下的,因为设计在这一块考虑得更多的是来自地下水的荷载。楼主的问题二楼回答相当准确
回复
chendaoshen123
2007年10月14日 19:31:02
15楼
一般上在梁跨中1/3 接的
回复
xhb19730826
2007年10月27日 11:40:39
16楼
11楼说的对
回复
king3782304
2008年10月13日 20:02:43
17楼
只不过地梁包括底板的钢筋布置、接头位置刚好与普通梁板是相反的,这句话摘自哪里?哪本规范有具体说明。
回复
www7526
2008年10月21日 10:55:33
18楼
次梁和非框架梁可以在支座两侧1/3范围内连接。有抗震要求的框架梁应该在支座两侧1/3范围内,但同时避开梁箍筋加密区的范围。
回复
lfq_zfb2008
2009年03月21日 14:43:54
19楼
我完全支持2,5,18楼的见解,很专业啊!!!!
这是从结构方面考虑的。地基梁板组成的是倒楼盖,受力与地上结构的楼盖相反,施工和设计时应该引起重视呀!!
回复
csg8921
2009年05月07日 11:06:36
20楼
共同学习提高。。。。。
回复
pcjwel
2009年05月07日 11:13:11
21楼
当然允许的,规范明确说明的了