钢筋接头位置问题
nbz
nbz Lv.9
2006年05月04日 00:39:40
来自于建筑施工
只看楼主

框架梁的底筋允不允许有接头,如果可以的话,接头应该在什么位置?

框架梁的底筋允不允许有接头,如果可以的话,接头应该在什么位置?
免费打赏
xiaqiuzi2003
2006年05月04日 14:16:06
2楼
可以采用一级机械连接接头,按照规范接头位置不受限制。
或者在支座两侧1/3范围内连接。规范是允许的。
回复
glian.c
2006年05月04日 17:12:40
3楼
当然能接。。。

同意2楼所述。。。
回复
peternong
2006年05月07日 05:40:54
4楼
2楼的解释很准确,今天我才和同事讲到框架梁的钢筋搭接问题
回复
taffy78
2006年05月07日 20:08:16
5楼
允许有接头,规范要求:框架梁的上部钢筋在两跨梁的1/3范转围内搭接,底筋在支座搭接.但有一点你必须注意.地梁刚好相反.是底筋在跨中搭接,而面筋在支座搭接.因为地梁受的是反力.
回复
ningyingce
2006年05月08日 15:44:34
6楼
关于地梁钢筋的搭接位置那本规范上有?
回复
tangcaijun
2006年05月08日 22:52:33
7楼
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)关于钢筋接头的规定,同样适用于基础粱。
回复
ningyingce
2006年05月09日 11:14:52
8楼
GB50204-2002 没有楼上所说的地梁和框架梁钢筋接头的说明!
回复
tangcaijun
2006年05月09日 13:10:15
9楼



地粱和框架粱也是粱!!!
回复
tangcaijun
2006年05月09日 13:12:06
10楼
地粱和框架粱也是粱,是粱 就应该按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)进行施工和验收!!!
回复
taffy78
2006年05月09日 23:44:00
11楼
一般来讲对于钢筋的搭接来讲.图纸上是讲有要求的.对于地梁的的钢筋搭接.可以通过你所学到的力学知识知道,地梁受的是反力,因为地梁压在地面上.那么地面肯定会给一个反作力给梁,所以地梁的面筋是受拉,而底筋是受压.所以搭接位置刚好和结构上的框架梁的搭接位置相反.所以要懂得灵活运用你所学到的知识来解决施工上的问题.
回复

相关推荐

APP内打开