我碰到一个五星级酒店 大堂面积150m2,高约8米,大门会经常打开,无风幕机,空调设备热负荷25KW,冷负荷系统35kw,下送上回,送风采用旋流风口,夏天冷水机组供冷,冬天酒店锅炉热水。但是冬天制热效果非常差。酒店方面考虑到节能问题,冬天机组的供水温度约为45度~50度。设计院的解释是:1、供水温度偏低 应该为55度 2、层高特高 3、大堂大面积玻璃幕墙; 我个人觉得:1、热负荷较小,冬天应该要辅助加热 2、大门处应设计风幕机 3、送、回风口布置不合理,其中一个送风口与回风口相距不到2米,且回风风速过大 约4.5m/s 本人手头现在没有规范可查,我想请问下各位是否有这方面的规范,具体是如何规范的,谢谢!
大堂面积和冷负荷是不是都少了一位数啊?要不怎么会是五星级酒店呢?!如果真是150平方,抽几天改造一下,把冬季供暖重新做就行了
回复
33楼
气流组织问题,验算下压力
回复
34楼
很长一段时间,我都在思索大空间的制热系统问题。我在想,如果档次很高的场所,为何不用双风管制呢。制冷采用上送上回,制热采用下送上回。也就是说增设一套风管而已。下送形式可在墙角地板送风或墙底部送风。
回复
35楼
上送上回是可以的, 但是旋流风口的选型很重要,旋流风口一般可调整送风角度,使得冬夏都能将风送到距离地面1.7米的位置,大概是人头顶的位置而且流速衰减到没有吹风的感觉。
1、热负荷的计算 依据的温差是多少,与实际可相同。
2、旋流风口 可经过设备厂家的选型计算,应该可以出具气流组织报告给你。旋流风口特别适合大空间房间(如礼堂、剧院等)
3、你也说了,你的大门经常打开。 那热空气被吹下来后会上升,室外冷空气会经大门迅速补进,自然冬季门口的效果不好。建议增加风幕,更好增加一道玻璃门斗
回复
36楼
个人拙见,我一直在北方施工,10几米的挑空大堂也做过几个。我见过的做法是,挑空大的大堂,除了顶部的旋流风口外,一定要在中间层加设侧送风口,另外,外幕墙的边上即使没有条件加设立式风机盘管,也可以沿着幕墙内侧加设铜铝复合型散热器(体积很小,装修做一个小的窗台就能隐蔽),外罩用直条百叶就可以。
回复
37楼
回复
38楼
个人觉得如果布置地采暖,在门口位置应该间距小一点,150或者更小点会比较好,还有幕墙的地方也小一点150应该效果会好点,零下3°c效果就不好,不应该啊,可能施工的时候没按照设计施工吧,偷工减料了吧。至于楼主的那个,个人感觉还是喷口侧送比较好,只要人活动的区域能达到舒适标准就行,热空气是向上飘的,上回效果可能真的不好。
回复
39楼
首先,冷热负荷计算绝对存在问题的,如果是五星级酒店大堂的话,估计水晶灯都不止25kw;
其次,旋流风口那是一般餐厅的做法,不登大雅之堂,在五星级酒店大堂也不会采用;
再次,大堂能做到采用旋流风口下送上回,我也只能算开眼界了;
...是四管制还是两管制?看不出冷热盘管的选型是怎么出来的,怪怪;
...五星级酒店也不会采用风幕,采用了档次降低了,一个刚刚打理了发型的明星给吹乱了,谁还敢再来?
...至于夏热冬冷,首当其冲是计算负荷不足,当然气流组织也不合理。至于其他同仁所述他们项目也出现冬冷的情况,个人认为还是欠缺采暖的缘故。首都T3全都是玻璃幕墙,冬天不冷,沿幕墙地板边沿全部设了散热器。有同仁说五星级酒店也采用此方式,如果内装五问题,本人也赞同。当然了,如果在门厅和沿外墙一定距离做地板采暖,效果更佳,内装也喜欢。本人有北京项目运行效果佳。
补充,不要一提到高度问题就提出什么旋流风口和喷口,要看场合和装修档次。多去看外面的项目实例,到五星级酒店多看看人家的天花板。
回复
40楼
学习了!深有同感!