我碰到一个五星级酒店 大堂面积150m2,高约8米,大门会经常打开,无风幕机,空调设备热负荷25KW,冷负荷系统35kw,下送上回,送风采用旋流风口,夏天冷水机组供冷,冬天酒店锅炉热水。但是冬天制热效果非常差。酒店方面考虑到节能问题,冬天机组的供水温度约为45度~50度。设计院的解释是:1、供水温度偏低 应该为55度 2、层高特高 3、大堂大面积玻璃幕墙; 我个人觉得:1、热负荷较小,冬天应该要辅助加热 2、大门处应设计风幕机 3、送、回风口布置不合理,其中一个送风口与回风口相距不到2米,且回风风速过大 约4.5m/s 本人手头现在没有规范可查,我想请问下各位是否有这方面的规范,具体是如何规范的,谢谢!
感觉设备选型和气流组织有问题,
冬天制暖热气上升,如果下送上回,效果不好的!
建议侧面送风及加大设备型号!
回复
24楼
这是夏热冬冷地区,两管制的话,设备按照夏季制冷工况选择,对于冬季供暖会绰绰有余,所以设备选型,水温应该没有影响,应该是气流组织吧,还有风机的余压能不能满足要求。
回复
25楼
呵呵
回复
26楼
楼主这是哪里的项目?
1.设计的合理性是基本没有规范可循的。
2.对于8m层高,旋流风口的选型就很重要。
3.大面积玻璃幕墙应采取一定的解决方案,如沿着玻璃幕墙设置地暖或落地式风机盘管等等。
4.出入口应设置门斗或旋转门,如果是对开门,经常开启,应设置热风幕。
设计下回风口对内装来将比较难以接受。
总体来说,暖通方案的选择不是很合理。
回复
27楼
大家说得很好,不知道暖通上对这方面有规范可查吗?看各位大侠赐教
回复
28楼
气流组织问题,8m用旋流风口上送要复核计算热风能否送下来,会很困难
回复
29楼
顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,........
回复
30楼
门厅偏高,热压抽拔效果明显,建议增加其它供热措施,例如风盘或散热器,这种情况不适合让地板采暖做为主力供热方式。
回复
31楼
个人觉得是门厅负压问题引起的,由于烟囱效应,热空气上走,我倒是觉得应该加大新风量,补充室内风量,保证室内正压,另外,确实不能以地板采暖作为主力,可增加立时暗装风机盘管,做装饰,看起来也比较美观,能补充热量
回复