我碰到一个五星级酒店 大堂面积150m2,高约8米,大门会经常打开,无风幕机,空调设备热负荷25KW,冷负荷系统35kw,下送上回,送风采用旋流风口,夏天冷水机组供冷,冬天酒店锅炉热水。但是冬天制热效果非常差。酒店方面考虑到节能问题,冬天机组的供水温度约为45度~50度。设计院的解释是:1、供水温度偏低 应该为55度 2、层高特高 3、大堂大面积玻璃幕墙; 我个人觉得:1、热负荷较小,冬天应该要辅助加热 2、大门处应设计风幕机 3、送、回风口布置不合理,其中一个送风口与回风口相距不到2米,且回风风速过大 约4.5m/s 本人手头现在没有规范可查,我想请问下各位是否有这方面的规范,具体是如何规范的,谢谢!
对于北方的项目,一般同时采用以下几个措施:一个是做地板辐射采暖,一个是做热风幕,空调最好是做喷口送风,做旋流风口也可以
回复
14楼
回复
15楼
楼主所说的热负荷小是对的,水温低是不很对,我现在这酒店冬天的供水温度也只45度,回水温度在40度左右。我们的大堂比你那还大,高度是9.8米,但是去年我们供暖效果还可以。建设选用侧送风。加大机型。作为五星级酒店大堂入口没有那个业主同意安装风幕的。不要去考虑。
回复
16楼
问一下北方的同学,酒店大堂做地暖的话,
与内装设计的配合会有问题吗?
有什么注意事项吗?
我也做过五星级酒店的大堂,有门斗,项目在夏热冬冷地区,但未做地暖
回复
17楼
供水温度45~50 温度有点低,并且温差只有5度,并且还没有风幕机 酒店大堂人员进出频繁 玻璃幕墙 这些条件就已经造成制热效果不好 另外查看风口 气流组织来多方面解决
回复
18楼
针对北方地区
一般大空间酒店大堂 我认为有条件尽量增加地板送风+保证人员活动区舒适高度的侧送风以及地板采暖辅助。否则。8米旋流风口顶送,下部设置回风口 侧回。很难保证冬季的室内温度。
我一般都是结合精装6米左右就是一层高度的地方做侧送一部分。沿着幕墙地板送风一部分。结合气流组织选择合适部位下侧做侧回风口。有外门的地方一定设置热风幕。
五星级酒店室内精装很重要。一般顶送的形式都很难保证。因为有水晶灯。风会吹灯乱跑造成炫光。侧送用喷口也不太实际。精装就会否定。因为太难看。大多都会改成条形百叶。。。
回复
19楼
做上送上回再加地板采暖呢,效果能保证吗
回复
20楼
层高确实是个问题。
1、首先阻隔新风。关闭新风阀,尽让空气在室内循环,不做新风补给。
2、检查空调机组的供回水水温、压力。(5度温差小了点。)
3、测量风口的风速、风量,累加同空调机组风量比对。
回复