【求助】高层住宅的总动力箱 -总负荷的计算?
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2011年05月22日 11:50:35
只看楼主

高层住宅,一般做法是设置3个总箱。1个总箱负责住户,1个是动力设备主电源,另1个是动力设备备用电源。动力总箱里面有:一般电梯、消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵等。 这里面的一般电梯和一般潜污泵是非消防负荷。配电箱总电量有2种做法:1.一般电梯、消防电梯(兼客梯)、送风机(消防时不用)、一般潜污泵2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)

高层住宅,一般做法是设置3个总箱。1个总箱负责住户,1个是动力设备主电源,另1个是动力设备备用电源。 100.jpg

动力总箱里面有:一般电梯、消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵等。 这里面的一般电梯和一般潜污泵是非消防负荷。

配电箱总电量有2种做法:
1.一般电梯、消防电梯(兼客梯)、送风机(消防时不用)、一般潜污泵
2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)

比较1和2(也就是消防负荷和非消防负荷的比较),那个大,就选那个?(类似于发电机容量的选择)

但着火时,一般电梯要先归首后再断电。在一般电梯归首时,消防负荷会启动,这段时间它们是同时动作的,但时间应该很短。

现在的问题是,选2的话,需要把一般电梯再加到里面么(电梯归首时,消防负荷也启动了)?
不过听群友说,电梯下降的时候用电量很少,所以就可以选2,不用把一般电梯加到里面了吧?

100.jpg

免费打赏
ly771111
2011年05月25日 20:37:18
12楼
普通客用电梯我觉得,还是计入负荷比较好,一般的客梯15KW
回复
ly771111
2011年05月25日 20:41:43
13楼
当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计人消防负荷。
回复
rock0316
2011年05月27日 11:33:56
14楼
不错,不错
回复
junjie57318
2011年05月29日 10:38:32
15楼
以前没注意这个问题,个人认为不用算普通电梯,因为他的断电时间不会太长,在这个时间内消防电梯同时运行达不到断路器的短延时跳闸电流,不会有问题的
回复
电气老孙
2011年05月30日 17:13:12
16楼
不用看这么多 一看你消防电梯和普通电梯使用同一个配电箱 直接卡掉!下面不用看,消防负荷与非消防负荷线路必须要分开配置