【求助】高层住宅的总动力箱 -总负荷的计算?
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2011年05月22日 11:50:35
只看楼主

高层住宅,一般做法是设置3个总箱。1个总箱负责住户,1个是动力设备主电源,另1个是动力设备备用电源。动力总箱里面有:一般电梯、消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵等。 这里面的一般电梯和一般潜污泵是非消防负荷。配电箱总电量有2种做法:1.一般电梯、消防电梯(兼客梯)、送风机(消防时不用)、一般潜污泵2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)

高层住宅,一般做法是设置3个总箱。1个总箱负责住户,1个是动力设备主电源,另1个是动力设备备用电源。 100.jpg

动力总箱里面有:一般电梯、消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵等。 这里面的一般电梯和一般潜污泵是非消防负荷。

配电箱总电量有2种做法:
1.一般电梯、消防电梯(兼客梯)、送风机(消防时不用)、一般潜污泵
2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)

比较1和2(也就是消防负荷和非消防负荷的比较),那个大,就选那个?(类似于发电机容量的选择)

但着火时,一般电梯要先归首后再断电。在一般电梯归首时,消防负荷会启动,这段时间它们是同时动作的,但时间应该很短。

现在的问题是,选2的话,需要把一般电梯再加到里面么(电梯归首时,消防负荷也启动了)?
不过听群友说,电梯下降的时候用电量很少,所以就可以选2,不用把一般电梯加到里面了吧?

100.jpg

免费打赏
永无止境
2011年05月24日 10:21:02
2楼
箱子是各算各的 关键是打系数 ,两边各算一个
回复
wyl6688
2011年05月24日 11:37:56
3楼
电梯功率5-100kw不等,排烟风机正压风机1-20kw不等,泵1-20kw不等,配合起来的话泵一直开不考虑, 风机的功率占用不是很大。一同启动短时间内没啥问题。
回复
吉加
2011年05月24日 14:07:43
4楼
这种做法可能有问题,消防负荷不管是工作还是备用都应与普通负荷分开
《民规》13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
1 消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电;
2 消防用电负荷等级为二级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电;
3 为消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;
4 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。
回复
zxy7297
2011年05月24日 22:28:48
5楼
主供电源动力总箱应包括消防和非消防动力,总计算负荷按二者大的取;备供动力箱只有消防动力。主供和备供各自独立,在终端双电源切换,应该是这样的吧?
回复
specter99
2011年05月25日 08:05:27
6楼
普通客用电梯我觉得,还是计入负荷比较好,一般的客梯15KW
回复
小清新
2011年05月25日 10:31:49
7楼
高层住宅的客梯容量一般在12~15KW,总容量应计算在内,另外你好像没提到生活水泵,在一类高层住宅设计中,它可是一级负荷。
回复
mjwmmm
2011年05月25日 11:46:10
8楼
备用回路给消防用电设备,应该全部计入,需用系数按1算,常用电源消防设备+非消防设备,需用系数按面积、户数等选取,但要保证双电源都满足满负荷运行~~~我是这样做的
回复
yixiu346
2011年05月25日 12:58:46
9楼
以前没注意这个问题,个人认为不用算普通电梯,因为他的断电时间不会太长,在这个时间内消防电梯同时运行达不到断路器的短延时跳闸电流,不会有问题的
回复
nanazhangyin
2011年05月25日 15:25:36
10楼
当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计人消防负荷。
回复
nanazhangyin
2011年05月25日 15:26:10
11楼
当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计人消防负荷。
回复