一、工程概况现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。二、问题对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?三、个人分析我的分析如下:1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

一、工程概况
现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。

二、问题
对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?

三、个人分析
我的分析如下:
1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
个人理解:此规范不需要设消防控制室。

2、GB50116-98 6.3.2 消防控制设备(条文说明,在消防控制室内……)对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启停,并应显示其工作状态;消防水泵、防烟和排烟风机的启停,除自动控制外,还应能手动直接控制。

民规2008 13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室;
13.11.7 消防控制室应具有接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备及显示电源运行情况的功能。

个人理解:GB50116-98这两个条文是否可以这样理解,如果设消防控制室,那么就应该事先对消防水泵等设备的控制、监测等;如果不设消防控制室,那么就不需要对消防水泵等设备控制、监测。但也可以反过来理解,该规范既然已经要求消防控制室对消防水泵进行控制、监测,也就是说只要设消防水泵,相应就要设消防控制室,否则控制、监测等功能不能圆满实现。

3、04X501 P54消火栓灭火系统控制接口示意图,手动按下消火栓按钮——火灾报警控制器接受报警信号——确认火灾发生位置/模块自动控制启泵/消防控制台手动启泵……。
个人理解:按照本图集,需要设消防控制室。

四、结论
结论,安全第一,功能完善,满足规范,设消防控制室。
但是火灾自动报警系统的总线却仅仅连接着消火栓按钮,联动控制台仅仅控制着消防泵,不知大家有什么指教,谢谢

附:06年也做过一所学校单体教学楼和为其设计的消防泵房,当时我犹豫再三,最终没有做消防控制室,审图也通过,验收也通过,可能是侥幸。

[ 本帖最后由 yingzi123999 于 2011-5-21 17:48 编辑 ]
免费打赏
compulsory
2011年05月24日 10:36:46
32楼
学习
回复
kyzy_0731
2011年05月24日 10:54:20
33楼
建议设置,泵房内还应设置探头吧,与值班室合用最好
回复
yuxaizai
2011年05月24日 11:02:07
34楼
可以和门卫合用
1、消防法规越来越严格,问题一旦出现后果会严重;
2、楼主阐述的学校应该是个综合性较高的园区,有几座单体构成且主楼超过万平,对于投资方来说也是尽可能设置完善,有备无患!
回复
lpx126
2011年05月24日 13:28:53
35楼
安全第一,建议有条件的话还是设置为好。
回复
whatr
2011年05月24日 13:31:39
36楼
是否有报警+联动系统是关键。

民规对【消防值班室】、【消防控制室】区分很仔细。


如果你有报警系统“消防控制室”最好不要和门卫合并了。 因为“无关管线不得进入消防控制室的”是黑体条文。
门卫很可能掺进路灯管线,这个能说与消防有关吗?



楼主可以试试偷梁换柱,把名字改“消防值班室”和门卫合并可以。
回复
qepwq1258
2011年05月24日 13:56:13
37楼
各位前辈好,我认为现在做消防做出消防控制室或与值班室共用是比较好的,在消防控制室对消防系统集管理,接警等,如果说不设有消防控制室,当灾情发生时反应该时间会比较长,对疏散通导也不利,如果将来需要做消防联动会增加一定的麻烦。
回复
zoujie1987
2011年05月24日 13:58:40
38楼
不用单独做消防控制室了吧 直接在门卫室里设置一下联动控制器 就可以了
回复
ssr_222
2011年05月24日 16:03:16
39楼
就只有消火栓系统,做消防控制室有何意义啊!
回复
youmeyer
2011年05月24日 19:04:47
40楼
学习
回复
qianyanmin
2011年05月24日 21:11:40
41楼
这种都敢不做,真是服了

上海有个400平方米的2层小共建,11.15大火后消防局出文一定要加火灾报警系统。

何况这还是人员密集场所。不做的话我觉得胆子还是比较大的

审图过了怎么样,验收过了又怎么样,出了事情设计永远是第一责任啊
回复