一、工程概况现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。二、问题对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?三、个人分析我的分析如下:1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

一、工程概况
现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。

二、问题
对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?

三、个人分析
我的分析如下:
1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
个人理解:此规范不需要设消防控制室。

2、GB50116-98 6.3.2 消防控制设备(条文说明,在消防控制室内……)对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启停,并应显示其工作状态;消防水泵、防烟和排烟风机的启停,除自动控制外,还应能手动直接控制。

民规2008 13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室;
13.11.7 消防控制室应具有接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备及显示电源运行情况的功能。

个人理解:GB50116-98这两个条文是否可以这样理解,如果设消防控制室,那么就应该事先对消防水泵等设备的控制、监测等;如果不设消防控制室,那么就不需要对消防水泵等设备控制、监测。但也可以反过来理解,该规范既然已经要求消防控制室对消防水泵进行控制、监测,也就是说只要设消防水泵,相应就要设消防控制室,否则控制、监测等功能不能圆满实现。

3、04X501 P54消火栓灭火系统控制接口示意图,手动按下消火栓按钮——火灾报警控制器接受报警信号——确认火灾发生位置/模块自动控制启泵/消防控制台手动启泵……。
个人理解:按照本图集,需要设消防控制室。

四、结论
结论,安全第一,功能完善,满足规范,设消防控制室。
但是火灾自动报警系统的总线却仅仅连接着消火栓按钮,联动控制台仅仅控制着消防泵,不知大家有什么指教,谢谢

附:06年也做过一所学校单体教学楼和为其设计的消防泵房,当时我犹豫再三,最终没有做消防控制室,审图也通过,验收也通过,可能是侥幸。

[ 本帖最后由 yingzi123999 于 2011-5-21 17:48 编辑 ]
免费打赏
hell_bear
2011年05月24日 22:57:57
42楼
如果设计中选用了民规,当然要执行13.1.3

另外也属于人员密集场所,个人觉得应该上消防报警
回复
hhsscc
2011年05月25日 09:11:45
43楼
不需要设消防控制室。
回复
yinhuixiayan2004
2011年05月26日 09:08:12
44楼
市政水压力够不够, 如果做泵房也不需要设消控中心,消火栓按钮是可以直接启泵的,
回复
elc_xiaojia
2011年05月26日 09:13:16
45楼
同意9楼兄弟的看法,规模没有超过规范的规定,不必设置消防控制室。
回复
cdn9732
2014年11月06日 11:55:03
46楼
看很多帖子都说消防部分在做或不做的情况下,尽量做上了,就为了避免责任;可现实情况是甲方都不想做啊,能省则省,你设计院做上消防了,他叫你拿出依据,有吗?没有吧,那就取消;有点不明白编写规范的专家,一个规范编几年,为什么不直接把这些模棱两可的再写详细点呢,估计他们都不画图了,不管这些吧;
回复
q13871628685
2014年11月06日 16:16:01
47楼

可以与门卫室合用,不需要单独设置
回复
hyk13900
2014年11月07日 15:49:15
48楼
涉及知识很多 谢谢楼主
回复
wbhaoya
2014年11月20日 11:24:05
49楼
cdn9732 发表于 2014-11-6 11:55 看很多帖子都说消防部分在做或不做的情况下,尽量做上了,就为了避免责任;可现实情况是甲方都不想做啊,能 …就是啊,现实很残酷,规范上好多问题他都不明指出来,让人们猜他是什么意思。做还是不做还是看自己的吧。这讨论半天最后使用什么方案还得自己下决定啊