【讨论】只有消防泵房,消防控制室你做不?
洛学
洛学 Lv.12
2011年05月21日 17:44:48
只看楼主

一、工程概况现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。二、问题对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?三、个人分析我的分析如下:1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

一、工程概况
现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。

二、问题
对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?

三、个人分析
我的分析如下:
1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
个人理解:此规范不需要设消防控制室。

2、GB50116-98 6.3.2 消防控制设备(条文说明,在消防控制室内……)对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启停,并应显示其工作状态;消防水泵、防烟和排烟风机的启停,除自动控制外,还应能手动直接控制。

民规2008 13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室;
13.11.7 消防控制室应具有接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备及显示电源运行情况的功能。

个人理解:GB50116-98这两个条文是否可以这样理解,如果设消防控制室,那么就应该事先对消防水泵等设备的控制、监测等;如果不设消防控制室,那么就不需要对消防水泵等设备控制、监测。但也可以反过来理解,该规范既然已经要求消防控制室对消防水泵进行控制、监测,也就是说只要设消防水泵,相应就要设消防控制室,否则控制、监测等功能不能圆满实现。

3、04X501 P54消火栓灭火系统控制接口示意图,手动按下消火栓按钮——火灾报警控制器接受报警信号——确认火灾发生位置/模块自动控制启泵/消防控制台手动启泵……。
个人理解:按照本图集,需要设消防控制室。

四、结论
结论,安全第一,功能完善,满足规范,设消防控制室。
但是火灾自动报警系统的总线却仅仅连接着消火栓按钮,联动控制台仅仅控制着消防泵,不知大家有什么指教,谢谢

附:06年也做过一所学校单体教学楼和为其设计的消防泵房,当时我犹豫再三,最终没有做消防控制室,审图也通过,验收也通过,可能是侥幸。

[ 本帖最后由 yingzi123999 于 2011-5-21 17:48 编辑 ]
免费打赏
gstgyb
2011年05月23日 21:15:27
22楼
应该做,学校是个人员比较密集场所,出了事谁都担不起责任。
回复
洛学
2011年05月24日 07:59:51
23楼


谢谢这位朋友建议,这座学校就是一所普通初中,校区规模也不大,各单体楼功能也简单,不是办公就是教学,没有单栋超过1万平的。
只有一个单栋楼体积超过1万立的,按照防火规范水专业部分,水专业需要设置消火栓系统。
而就电气而言,不需要设火灾自动报警系统。
回复
mt0616
2011年05月24日 08:04:49
24楼
学习中,问题复杂,应该是建筑类
回复
洛学
2011年05月24日 08:11:24
25楼

谢谢朋友指教:
第一,这栋教学楼建筑面积总的超过3000平,就像楼主说的,防火规范该天文解释未列举学校(不确定是否包括);但是就以前所做类似学校工程,也是中小学的,总面积超过3000平的好几个工程,一直没做火灾自动报警系统,审图、验收都通过,可能最近几年消防监督还不够严格吧。
第二、仅仅看消火栓控制图集,消火栓按钮是不需要接总线,仅仅接去消火栓泵控制箱的4根线;我所说的总线是火灾报警系统图里面,消火栓按钮要接总线,显示地址等信息。
回复
洛学
2011年05月24日 08:12:25
26楼

谢谢朋友指教,目前两个工程我都是这么考虑的,直接放门卫,占地又少,控制值班也方便。
回复
洛学
2011年05月24日 08:13:29
27楼

谢谢朋友指教,对此说法深有同感,也常常以此执行!
回复
洛学
2011年05月24日 08:14:27
28楼

谢谢朋友指教,理解!
回复
永无止境
2011年05月24日 09:18:02
29楼
还是设置上好一点,有条件为什么不上呢,人家没条件也要创造条件。
回复
ypry07
2011年05月24日 09:22:06
30楼
建议设有人值班的消防水泵房控制室。
回复
peng_33
2011年05月24日 09:25:42
31楼
按照你说的情况,要在教学楼设有消防报警系统(包含直起泵控制等),另外由于你的楼体情况建筑面积不大,消防报警系统不会探测点不会太多和复杂(没有送风排烟、防火卷帘等消防设施),可以不必单独设有消防控制室,可将消防主机设于传达室,对传达人员进行简单培训就行。
回复