请问次梁搭接要不要加密呢?
httq966
httq966 Lv.5
2011年05月21日 09:28:07
只看楼主

如图。主梁就加密了。次梁没有加密。搭接的长度也不是很够。我问监理和施工方,都说不用加的。所以我上网易建筑求证一下。

如图。主梁就加密了。次梁没有加密。搭接的长度也不是很够。我问监理和施工方,都说不用加的。所以我上网易建筑求证一下。

DSC02491.JPG


DSC02492.JPG


DSC02493.JPG

免费打赏
china361
2011年05月24日 09:08:49
12楼
错杂乱的工程
回复
lang10221126
2011年05月24日 10:31:46
13楼
钢筋搭接不符合要求!
回复
lixq13863434015
2011年05月24日 10:53:07
14楼
做的不怎么样,谢谢分享
回复
glxfl
2011年05月24日 11:09:42
15楼
有点恐怖!楼主好自为之。
回复
justsunjianzheng
2011年05月24日 11:12:24
16楼
柱子那边是凿除改造,主梁钢筋是需要凿孔化学植筋的,不过主梁砼保护层模板支护厚度好像太小了。
回复
guojiekun
2011年05月24日 12:15:05
17楼
梁边上剪力太大了。不适合留缝
回复
李杰克
2011年05月24日 12:52:34
18楼
搭接的长度不够啊,两根梁的钢筋数量好像不一样啊
回复
wjpyxh
2011年05月24日 13:03:05
19楼
确实是从照片看你的第一张图主梁的施工缝位置是不对的。另外需不需要加密,那也不是施工单位及监理说。而是应该依据规范和设计来定的。次梁有几种情况是不需要加密的,但那是有先决条件的。你应该先对照设计及图集看了以后,才能提出相应的要求。要不然变成什么施工模式了?
回复
lichbi401
2011年05月24日 13:09:22
20楼
谁来管理这样的工程,又谁该为这样的质量负责????????
回复
kofali
2011年05月24日 13:52:41
21楼
工程质量第一,这要出了问题可是很严重的。
回复

相关推荐