最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.
另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
12楼
实际上这样的方案还是可以的!!!
流量选消火栓+喷淋流量,扬程选系统要求在高的扬程!!!
消火栓系统从喷淋湿式报警阀前接入,然后加一套减压阀.
在火灾延续时间前一个小时的时候,也就是满足喷淋一个小时的水量的时候,从水泵接入喷淋系统的信号阀关闭(电专业控制),这个时候喷淋系统无水,水泵只要满足消火栓系统的流量.由于水泵出水量低了,扬程就会增高,别怕,这个时候,水泵出水管上的泻压阀起作用了,其起到系统泻压作用,还有消火栓系统前的一套减压阀也起到作用!!!
回复
13楼
消火栓泵与喷林泵合用,有的地方允许,有的不允许,我曾经做过安徽的一个高层办公楼,当地审图不允许合用,你最好与当地的消防部门或审图单位沟通一下.如果合,消防用水量应取灭火时流量叠加的最大直
回复
14楼
可以合用的,规范上没有规定死,留有余地。
我在石化项目里经常这样用
回复