最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.
另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
2楼
无负压系统是很多很常见的。。。不过主要要考虑当地市政管网的供水能力,如果是在管网末端或是管径较小的话还是不要用无负压系统比较好。
至于喷淋和消防合用的泵没有这样设计过,不是很清楚,估计要按最大流量和最大扬程吧,而且消火栓和喷淋系统是要同时使用的,另外还得校核下仅用其中一个系统时系统是否会超压……这只是我自己凭空的想法而已
回复
3楼
不能确定。所以不能合用。
回复
4楼
个人认为,合用消防泵还是有可能实施的。关键就是上面飞鱼说的,两个系统的压力要求不一致,要注意。
回复
5楼
哦滴神呀!可咋办啊?
若消防20L/S,喷淋20L/S,都按60M的扬程算,按前面前面高人所说,流量为40L/S,1小时后,喷淋系统停止,那系统需要的是20L/S,泵按40L/S,那问题就来了,此时,泵不在工况下工作,扬程相应下降.
若流量只取20L/S,(启动消防设施,喷淋停止)可谁能保证消防与喷淋不会同时工作.
按高规7.4.3所述:消火栓系统与喷淋系统应分开设置,有困难时,可合用消防泵.
万能的神呀以及各位有类似经历的XDJM,不甚赐教.
顿首!
回复
6楼
消防的水泵应该都是选恒压变流量的,所以流量就按最大时的流量,扬程按最大需要的,消火栓系统从报警阀前面接出,个人认为也可的吧,就是给消火栓系统加个减压阀.是有这样的做法的.
回复
7楼
呵呵。。
水泵流量 要 按 消火栓+喷淋 的 流量,也就是叠加。流量太大,可以考虑 两用一备。地方小,一用一备 也行,泵的曲线平滑些。
无负压 能否 用在 消防 上面,,这个需要 和 当地消防局协商。。
关系到 水池大小问题,消防局 一般都是 死套 高规 和 建规 的,,,能用的 可能性 应该不大:)
回复
8楼
以下是引用gwf2004在2006-05-07 02:33:27.0发表的内容:
若消防20L/S,喷淋20L/S,都按60M的扬程算,按前面前面高人所说,流量为40L/S,1小时后,喷淋系统停止,那系统需要的是20L/S,泵按40L/S,那问题就来了,此时,泵不在工况下工作,扬程相应下降.
quote]
就是因为 可能出现 这种情况,灭火时间 不一样,,规范才说 不易 合用 水泵,,实在不行 才 合用。。
选泵 注意 泵的 曲线,,看20L时 消火栓系统 超压不。。
回复
9楼
消防和喷淋系统不能合用供水泵。
从《建规》和《高规》看,似乎可以合用。
但《喷规》第10.2.1条:系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。
第10.2.1条文解释:。。。规定此条的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。
回复
10楼
如果实在没有办法我认为共用一套泵组也可以。我的意见是扬程按自喷系统设计,选用一个固定扬程和流量的固定泵,再加一个变频调速泵调节流量。同时在消火栓管道设置减压设备,设置一个固定泵为备用。
意见不成熟,多多包涵
回复
11楼
楼上的建议我觉得有违背这个方案的初衷,合用就是为了节省泵组或者节省空间,如果多加了这么多台泵的话,何必还要合用呢?
回复