请教一个基本知识:水泵与抽水机
cxingchen
cxingchen Lv.3
2011年05月20日 14:43:41
只看楼主

我的理解是抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。

我的理解是

抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。

水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。

百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。
问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。

[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-20 15:44 编辑 ]
免费打赏
cxingchen
2011年05月20日 15:49:10
2楼
这个水泵是用与热循环水,热交换器设在顶层(甲方事先弄好,改建工程,已安装完毕)。顶层屋面标高28M,市政管网提供0.2MPa压力。设计为泵打至楼顶水箱,过热交换器后,逐层送至底楼。现在就是热回水这个问题了。在与同事争论热回水泵房是否可以放在热交换间。
回复
cxingchen
2011年05月20日 16:01:04
3楼
已解决,老师傅的回答是,因为水箱在顶层,所以水箱提供自身高度的水压,水泵在这里仅仅是做一个推动作用,所以只要是低于水箱高度,随便装哪里都可以。
回复