根据哪些条件确定消防用水量
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2011年05月20日 09:29:55
只看楼主

做消防 和喷淋的时候需要知道哪些条件 能否分别说一下?根据建筑设计防火规范 多层根据 耐火等级 建筑高度 建筑体积和24米界限确定 ;根据高层建筑设计防火规范高层是根据几类建筑和50米界限确定消火栓用水量; 是不是还有其他的条件呢?一栋建筑是否需要布置喷淋 根据哪些条件确定 还是根据规范附录A里的那个表格确定?麻烦高手指点一下。

做消防 和喷淋的时候需要知道哪些条件 能否分别说一下?
根据建筑设计防火规范 多层根据 耐火等级 建筑高度 建筑体积和24米界限确定 ;根据高层建筑设计防火规范高层是根据几类建筑和50米界限确定消火栓用水量; 是不是还有其他的条件呢?
一栋建筑是否需要布置喷淋 根据哪些条件确定 还是根据规范附录A里的那个表格确定?
麻烦高手指点一下。
tx6du
2011年05月27日 09:29:10
2楼
1、设置室内消火栓系统的场所按规范8.3.1条规定的场所
2、设置自喷的场所按规范的8.5.1条规定的场所
3、消防用水量按不同的建筑、体积等等确定
4、高层按一类高层、二类高层确定消防用水量
5、一栋建筑是否需要布置喷淋,还是按规范的8.5.1条规定的场所确定是否设自动喷淋
回复
枕边游戏
2011年05月28日 16:02:31
3楼
谢谢了~
回复