电容柜电流表大小的选择
a214174634
a214174634 Lv.5
2011年05月18日 19:38:19
只看楼主

我现在有一台6回路的电容柜 装30KVAR的电容 共补180KVAR 一台电容的电流是28.9 6台大概170几个电流 请问下大家 门板上要装多大的电流表?

我现在有一台6回路的电容柜 装30KVAR的电容 共补180KVAR 一台电容的电流是28.9 6台大概170几个电流 请问下大家 门板上要装多大的电流表?
免费打赏
shenbingheng
2011年05月18日 20:05:42
2楼
我个人认为 200/5就好

楼下说是不?
回复
扬州华锦电气
2011年05月19日 12:16:18
3楼
完全可以
回复
一指慢
2011年05月19日 13:41:23
4楼
200A似乎小点吧。全投后已到表的87%了。
回复
qian68747
2011年05月19日 14:00:57
5楼
电流表都是一样的最大5A,只是互感器要选,选200/5
回复
b303664632
2011年06月28日 16:56:03
6楼
互感器小了要300/5的
回复
zxr2625
2011年06月28日 20:43:45
7楼
30千乏的电容,28.9A电流???多少电压的啊??
回复
zxr2625
2011年06月28日 20:44:35
8楼
如果电流170A的话,用250/5的CT
回复
wuchiqun
2011年06月28日 21:36:13
9楼

我很想知道一台电客是20还是30kvar!如果30kvar那额定电流是43.5A*6=261A应选300/5或400/5的CT。
回复
一指慢
2011年06月29日 06:53:05
10楼
从楼主的 “一台电容的电流是28.9A”来看应是0.4KV,20 kvar的电容。
30 kvar应是误打吧。