我现在有一台6回路的电容柜 装30KVAR的电容 共补180KVAR 一台电容的电流是28.9 6台大概170几个电流 请问下大家 门板上要装多大的电流表?
我现在有一台6回路的电容柜 装30KVAR的电容 共补180KVAR 一台电容的电流是28.9 6台大概170几个电流 请问下大家 门板上要装多大的电流表?
2楼
我个人认为 200/5就好
楼下说是不?
回复
3楼
完全可以
回复
4楼
200A似乎小点吧。全投后已到表的87%了。
回复
5楼
电流表都是一样的最大5A,只是互感器要选,选200/5
回复
6楼
互感器小了要300/5的
回复
7楼
30千乏的电容,28.9A电流???多少电压的啊??
回复
8楼
如果电流170A的话,用250/5的CT
回复
9楼
我很想知道一台电客是20还是30kvar!如果30kvar那额定电流是43.5A*6=261A应选300/5或400/5的CT。
回复
10楼
从楼主的 “一台电容的电流是28.9A”来看应是0.4KV,20 kvar的电容。
30 kvar应是误打吧。
回复