电容柜内的一个带电阻的接触器,右上的C相完全融掉,请教什么原因能造成此种情况?
电容柜内的一个带电阻的接触器,右上的C相完全融掉,请教什么原因能造成此种情况?
2楼
顶你帖子,期待答案
回复
3楼
接触器的选型是不是有问题?例如接触器的额定值选大了?
很大可能是一次线没有接紧,投切时有瞬时涌流和振动,导致烧毁
回复
4楼
应该是“右上的C相”接触不良造成的。
要经常检查才能避免故障的发生。
回复
5楼
应该是进线端没有压紧导致接触不良起热而烧毁的
回复
6楼
C相螺丝没有锁紧 发热导致接触器烧坏
回复
7楼
爱普科斯的切换电容接触器质量还可以呀,我这里用啦很多都不错呀?还是从接触不好方面查查。
回复
8楼
C相”接触不良造成的,接触要经常检查,吸合时接触面积要到位。
回复
9楼
回复
10楼
很大可能是一次线没有接紧,投切时有瞬时涌流和振动,导致烧毁
回复
11楼
应该是接触不良发热造成的
回复