请教电容柜内的切换接触器故障
qujun75
qujun75 Lv.2
2011年05月18日 15:09:47
只看楼主

电容柜内的一个带电阻的接触器,右上的C相完全融掉,请教什么原因能造成此种情况?

电容柜内的一个带电阻的接触器,右上的C相完全融掉,请教什么原因能造成此种情况?
电容切换接触器.jpg 电容切换接触器2.jpg

电容切换接触器.jpg


电容切换接触器2.jpg

免费打赏
dylan3940
2011年05月18日 15:12:27
2楼
顶你帖子,期待答案
回复
sunywater
2011年05月19日 09:48:30
3楼
接触器的选型是不是有问题?例如接触器的额定值选大了?
很大可能是一次线没有接紧,投切时有瞬时涌流和振动,导致烧毁
回复
一指慢
2011年05月19日 13:45:28
4楼
应该是“右上的C相”接触不良造成的。
要经常检查才能避免故障的发生。
回复
wf2499
2011年05月19日 14:09:33
5楼
应该是进线端没有压紧导致接触不良起热而烧毁的
回复
chjs001
2011年05月19日 15:17:46
6楼
C相螺丝没有锁紧 发热导致接触器烧坏
回复
hsa8
2011年05月19日 17:23:39
7楼
爱普科斯的切换电容接触器质量还可以呀,我这里用啦很多都不错呀?还是从接触不好方面查查。
回复
youmeyer
2011年05月19日 17:36:33
8楼
C相”接触不良造成的,接触要经常检查,吸合时接触面积要到位。
回复
姜振祥
2011年05月19日 18:31:15
9楼
看图片啊初步断定是接触不良导致发热造成的。
回复
caosuwang
2011年05月19日 20:50:34
10楼
很大可能是一次线没有接紧,投切时有瞬时涌流和振动,导致烧毁
回复
panshuoguang
2011年05月19日 21:06:08
11楼
应该是接触不良发热造成的
回复

相关推荐

APP内打开