【急求】400kva的AF变压器,变压器过载1.8倍是否可行
kid4869
kid4869 Lv.2
2011年05月17日 19:27:45
来自于变压器
只看楼主

恳求您帮顶,跪求您!!!!!懂的大侠请您仔细的看条件,跪求您仔细看设计两台400kva的AF变压器,设计时候,当一台变压器故障时,另一台变压器所带的负载为760kva,大约为一台变压器的1.8倍,远超规范里面的最大1.5倍过载,请问1.8倍的负载,这样能坚持多长时间,会不会瞬间就不行了,来不及切除不故障变压器的三级负荷。如果能切完三级负荷,倒是只剩下440kva的负载,只是有时间切除吗?变压器会不会瞬间坏了,没办法切除?

恳求您帮顶,跪求您!!!!!懂的大侠请您仔细的看条件,跪求您仔细看

设计两台400kva的AF变压器,设计时候,当一台变压器故障时,另一台变压器所带的负载为760kva,大约为一台变压器的1.8倍,远超规范里面的最大1.5倍过载,请问1.8倍的负载,这样能坚持多长时间,会不会瞬间就不行了,来不及切除不故障变压器的三级负荷。


如果能切完三级负荷,倒是只剩下440kva的负载,只是有时间切除吗?变压器会不会瞬间坏了,没办法切除?

因为是特殊工程,不方便发负荷计算表上来,我大概说下:(一二级负荷采用两变压器双回路供电):

需用系数都是工业及名用配电手册里面,每个都是打的最低的,已经没有任何下限了。同时系数打的0.85,和0.95,个人认为也已经很低了,很低了。


1号变压器,平时负载435kva(已经是最终的,打过需用系数,和同时系数),其中一二级负荷共计179kva(只有35kva的污水泵是二级负荷,剩下的都是一级)。
2号变压器,平时负载410kva(同上),其中一级负荷279kva。

我都不知道平时风冷时,这样过载一点1.1倍,能不能7*24小时全年运行,这个知道的大哥先给回复下,再看下面,下面最重要


当2号变压器故障时,1号变压器瞬间带的应该是(个人认为),435+279=714kva,

跪下来问,如果这样1.8倍过载的话,有没有时间立即切除1号变压器上的三级负荷,行还是不行,要多长时间,

应该怎么切除,手动切除?怕变配电室的值班人员来不及反应,如果自动呢?应该怎么设置连锁关系,不能只是理论,要实际能做,求求各位大哥帮帮我吧,小弟衔环结草以报恩德,绝对不是说说而已的,拜托大家了

还有通过改变两台变压器三级负荷的平衡,我这里的实际情况就是把1号变压器的三级负荷,只能移动一个回路,还是较少的那个,因为一共两个,不能移动的是照明,把过载时侯的过载倍数控制在1.6倍,请问这样能坚持多长时间。

1.6倍能不能来的急切除,手动?自动?怎么做,要实际做法,理论这东西不敢确定啊!!!


还有通过什么方法能让供电局把这两个400的换乘630的,求程序,小弟实在不懂啊!!!!

下面是我我之前的帖子,请大家参考下!!!

http://bbs.co188.com/content/219_3448605_1.html

http://bbs.co188.com/content/219_3385688_1.html


当时拿到这个工程,我们头就说不能换变压器,说供电局已经批了,我是新人,不太明白,为什么不能换,现在有什么办法可以换容量。

但是不换的话我觉得这样真的很危险!请问大家是不是很危险!!!!



求版主,大侠救命!!!!!!


路过的求您多帮顶顶,至少顶两贴,小弟跪求了?
免费打赏
yugzh168
2011年05月18日 09:48:28
12楼
"我都不知道平时风冷时,这样过载一点1.1倍,能不能7*24小时全年运行," 答案是:不能。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 20分钟
过载100% 变压器可持续运行 10分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟
“ 应该怎么切除,手动切除?怕变配电室的值班人员来不及反应,如果自动呢?应该怎么设置连锁关系,不能只是理论,要实际能做,”我不知道你的400kVA变压器低压侧的出线断路器选的是多大电流的,一般情况下,为了保护变压器,在800-1000A。当一台变压器故障停运,另一台变压器所带负荷是435+279=714kva,就已经超过1000A,时间不会超过20分钟(与过载电流的大小有关),也就会动作跳闸了。
我的办法是:采取在变压器的低压出线装电流互感器(1000/5)采集电流,配合过流继电器,动作电流整定在5-6A动作,控制一个中间继电器和时间继电器(定时15-30秒,避开大电动机启动引起误动)动作时中间继电器带电接通,用中间继电器去控制各个可以停电的三级负荷的控制开关(出线开关),并且还可以接入报警,告知值班员。
“还有通过什么方法能让供电局把这两个400的换乘630的,求程序,”我不知道你们当地供电部门是什么要求的,按照国家电网公司的要求,可以提报增容申请到供电部门去审批。
回复
mt0616
2011年05月18日 10:46:53
13楼
台变压器一台失电后,只能带一半负荷了,如果系统是单母分段(母联自投),失电一段只能给应急负荷用电。
回复
qian68747
2011年05月18日 10:48:55
14楼
楼主的2台变压器是并列运行的吗???
不是并列运行是不会出现你说的问题的。
如果是母联自动投入的话可以采用版主的方法 “建议:把每个出线都装失压保护,应急负荷不装失压保护,母联自投后,只给应急负荷供电。”
再发出报警手动切除正常端母线的次要负荷。
这个方法好的变压器在另一台故障时的过载就不会很大,最大1.5倍。然后手动切除次要负荷,应该过载时间不长,不会大于20分钟。
回复
zly1
2011年05月18日 12:17:42
15楼
我业学习 学习了啊谢谢 互相学嘻嘻嘻嘻谢谢
回复
hdmusic
2011年05月18日 13:25:43
16楼
两台400kva的AF变压器
1号变压器,平时负载435kva;2号变压器,平时负载410kva。

正常运行时,楼主的负载比变压器的容量还大,这种情况下变压器的损耗是很大的,对变压器来说是一种很不经济的运行方式。
建议楼主更换变压器。
选择变压器有两点要注意:一是负载系数太大导致的变压器损耗,二是变压器容量增大带来的成本上升。


变压器的过载倍数和允许过载的时间请参考标准。
变压器过载有两点要注意:一是过载起始点的倍数,二是环境温度。这两点决定了过载时间。
以下图为例:(图中字母的具体含义请查阅附件里的标准)
变压器初始运行状态为I_1=0.9I_r时,在0.5h时间内允许变压器过载到I_2=1.3I_r。
变压器初始运行状态为I_1=0.7I_r时,在0.5h时间内允许变压器过载到I_2=1.39I_r。
未命名.jpg

以上个人愚见,请指教。

[ 本帖最后由 hdmusic 于 2011-5-18 13:49 编辑 ]
回复
qlshyn
2011年05月18日 15:33:42
17楼
建议还是换630KVA的比较经济、安全。
回复
thisformset2
2011年05月18日 17:55:39
18楼
楼主都说了,想找不换变压器的办法,现在估计是一换变压器,工程上的损失怎么办,楼主的工作怎么办
回复
meiskiller
2011年05月18日 19:40:44
19楼
这个是多虑的 既然要求不更换变压器 而且这两台变压器也不是满负荷运行 你说的是理论最大值1.8倍 要是那样的话就该换变压器了 既然不换 一切都是空谈 而且干式变压器的过载能力本来就不是很强 该怎么设计怎么设计
回复
bbln
2011年05月18日 21:08:00
20楼
1、负荷阐述的不是很清楚,电气设计应当以kw,或A来表示负荷比较恰当。
2、二台配电变压器所配负荷应以经济运行的指标来衡量,并考虑满足n-1的供电能力。
3、如果有一、二级供电负荷,那配电变压器容量的选取在初设阶段就捉襟见肘了实不可取。
4、申请供电容量不是难事。
5、如果配变已到厂,那到是值得仔细计算一下。
6、一般配变的过负荷都是按1.3倍来考虑的,配变过负荷能力和年平均负荷率有关系,年平均每欠负荷运行1%,可超负荷运行的系数可增加1%。
7、配电变压器的设计使用寿命不应小于20年。
回复
luck.chenjie
2011年05月18日 21:52:08
21楼
我没能力帮你解决,但可以帮你顶顶。
回复