2011年05月17日 19:27:45
来自于变压器
只看楼主

恳求您帮顶,跪求您!!!!!懂的大侠请您仔细的看条件,跪求您仔细看设计两台400kva的AF变压器,设计时候,当一台变压器故障时,另一台变压器所带的负载为760kva,大约为一台变压器的1.8倍,远超规范里面的最大1.5倍过载,请问1.8倍的负载,这样能坚持多长时间,会不会瞬间就不行了,来不及切除不故障变压器的三级负荷。如果能切完三级负荷,倒是只剩下440kva的负载,只是有时间切除吗?变压器会不会瞬间坏了,没办法切除?

恳求您帮顶,跪求您!!!!!懂的大侠请您仔细的看条件,跪求您仔细看

设计两台400kva的AF变压器,设计时候,当一台变压器故障时,另一台变压器所带的负载为760kva,大约为一台变压器的1.8倍,远超规范里面的最大1.5倍过载,请问1.8倍的负载,这样能坚持多长时间,会不会瞬间就不行了,来不及切除不故障变压器的三级负荷。


如果能切完三级负荷,倒是只剩下440kva的负载,只是有时间切除吗?变压器会不会瞬间坏了,没办法切除?

因为是特殊工程,不方便发负荷计算表上来,我大概说下:(一二级负荷采用两变压器双回路供电):

需用系数都是工业及名用配电手册里面,每个都是打的最低的,已经没有任何下限了。同时系数打的0.85,和0.95,个人认为也已经很低了,很低了。


1号变压器,平时负载435kva(已经是最终的,打过需用系数,和同时系数),其中一二级负荷共计179kva(只有35kva的污水泵是二级负荷,剩下的都是一级)。
2号变压器,平时负载410kva(同上),其中一级负荷279kva。

我都不知道平时风冷时,这样过载一点1.1倍,能不能7*24小时全年运行,这个知道的大哥先给回复下,再看下面,下面最重要


当2号变压器故障时,1号变压器瞬间带的应该是(个人认为),435+279=714kva,

跪下来问,如果这样1.8倍过载的话,有没有时间立即切除1号变压器上的三级负荷,行还是不行,要多长时间,

应该怎么切除,手动切除?怕变配电室的值班人员来不及反应,如果自动呢?应该怎么设置连锁关系,不能只是理论,要实际能做,求求各位大哥帮帮我吧,小弟衔环结草以报恩德,绝对不是说说而已的,拜托大家了

还有通过改变两台变压器三级负荷的平衡,我这里的实际情况就是把1号变压器的三级负荷,只能移动一个回路,还是较少的那个,因为一共两个,不能移动的是照明,把过载时侯的过载倍数控制在1.6倍,请问这样能坚持多长时间。

1.6倍能不能来的急切除,手动?自动?怎么做,要实际做法,理论这东西不敢确定啊!!!


还有通过什么方法能让供电局把这两个400的换乘630的,求程序,小弟实在不懂啊!!!!

下面是我我之前的帖子,请大家参考下!!!

http://bbs.co188.com/content/219_3448605_1.html

http://bbs.co188.com/content/219_3385688_1.html


当时拿到这个工程,我们头就说不能换变压器,说供电局已经批了,我是新人,不太明白,为什么不能换,现在有什么办法可以换容量。

但是不换的话我觉得这样真的很危险!请问大家是不是很危险!!!!



求版主,大侠救命!!!!!!


路过的求您多帮顶顶,至少顶两贴,小弟跪求了?
免费打赏
kid4869
2011年05月17日 19:30:48
2楼
是1.8倍,第一行打错了

还有就是1.7倍行吗

1.6倍行吗?????
回复
kid4869
2011年05月17日 19:38:16
3楼
是1.8倍,第一行打错了

还有就是1.7倍行吗

1.6倍行吗?????
回复
lingxuct
2011年05月17日 19:54:28
4楼
变压器短时(间)超载在《电气设备运行规程》上有过载最长时间的规定,但也只是操作(切断或转移)负荷的很少一点时间。

长时间超负荷是不允许的,看楼主的说法,二台变压器一台失电后,只能带一半负荷了,如果系统是单母分段(母联自投),失电一段只能给应急负荷用电。

建议:把每个出线都装失压保护,应急负荷不装失压保护,母联自投后,只给应急负荷供电。
回复
lingxuct
2011年05月17日 19:58:49
5楼
还有一个方案:

单母分段,母联不自投(可手工投),再设应急段,应急段装双电源自投(把分散在二段的应急负荷全部集中到应急段),这样,一台变压器失电,应急负荷由应急段供电,可靠性提高,变压器也不会过载,失压保护也可不装了(或只装在进线开关上)。
回复
kid4869
2011年05月17日 21:09:44
6楼
感谢版主,真的感谢您,还有哪位大哥有高见啊,还有请问风冷,干式变压器,能过载1.8倍多长时间呢?
回复
kid4869
2011年05月17日 21:37:06
7楼
自己顶,拜托大家了,求路过的各位帮顶!
回复
kid4869
2011年05月17日 22:52:11
8楼
自己顶,焦急的在线等答案
回复
kid4869
2011年05月17日 23:22:38
9楼
在线等,拜托大家了
回复
boeing_s
2011年05月18日 08:35:10
10楼

增设应急母线还是会过载,因为不停电的那个变压器没法自动甩掉不重要负载
而且对一个已经在用的变电所来说,增加应急母线段也不是那么简单就能处理的,空间问题,电缆沟布置什么的,都是前期没考虑过的
还是斑竹说的单母线分段,母联手动投入操作性强点。就算是母联自投,其实你重要设备该停的还是会停,所以也不在乎多停那么几分钟让值班人员去拉掉所有不重要负荷,然后再合上母联。
至于LZ说要更换变压器,对供电局来说就是个增容而已,去营业厅填写相关的表格提申请就是了,走个正常的流程。
回复
boeing_s
2011年05月18日 08:37:30
11楼
还有劝LZ不要纠结于到底过载多少能坚持运行多久这种问题了,难道你能把这种违规操作的事情也写进运行规章制度么,即便看上去是可行的
如果哪天操作人员手慢了,出问题了,那不是他的问题,是你的问题
回复