请教关于箱变内置两台变压器的标准箱变中两路高压供电,采用单母线;低压采用单母线分段。变压器可单独运行也可并列运行,请问有没有这方面的标准啊?
请教关于箱变内置两台变压器的标准
箱变中两路高压供电,采用单母线;低压采用单母线分段。变压器可单独运行也可并列运行,请问有没有这方面的标准啊?
2楼
有谁做过的,请说说有哪些要点药注意的啊,谢谢啊
回复
3楼
高压侧为一进二出或一进二出加计量,低压侧必须为两台进线柜两台补偿柜一台联络柜,进线柜和联络柜中的三台断路器电气联锁,其余的就是馈出柜了,根据负荷配置。
回复
4楼
高手呀,学习了,谢谢!!!
回复
5楼
变压器可以 并联运行 但是要满足并列的条件
回复
6楼
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等
(3)各台变压器的接线组别应相同。
回复
7楼
高压可以没有计量的吧,低压设联络,使用备自投效果会更好吧
回复
8楼
双变压器箱变主要不是电气上面的考量,电气上基本上和配电房一样单母线分段联络,三锁两钥,不推荐两台并列..主要还是箱变底座骨架,和内部的布置.考虑吊装和通风散热和躁声等.
回复
9楼
箱变只是把高压设备、变压器、低压设备装在一起并连接起来,是土建站的预制。你问的问题还是供电线路的设计问题。
回复
10楼
嗯,我也是新手,期望有一些高手来回答。现在希望能够了解一些关于其中的内容,各位高手发言了!!
回复
11楼
补充6楼,二台并列运行的变压器的容量不能相差太大。
回复