消防用水和生活用水室外管道能合用么
老妖未千年
2011年05月17日 09:21:28
只看楼主

消防用水和生活用水室外管道能合用么?对于合用的设计,消防大队没有意见,自来水公司没有意见,但审图单位却说不行。他说生活用水量小,生活和消防的水表应分开设置,否则小水量用大水表会导致计量不准,不知道他这种说法有没有道理,貌似没有规范规定吧

消防用水和生活用水室外管道能合用么?
对于合用的设计,消防大队没有意见,自来水公司没有意见,但审图单位却说不行。
他说生活用水量小,生活和消防的水表应分开设置,否则小水量用大水表会导致计量不准,不知道他这种说法有没有道理,貌似没有规范规定吧
shengyuank
2011年05月17日 14:53:14
2楼
消防水收费是生活用水的10倍,你说能共用吗?
回复
ysy0818
2011年05月18日 21:55:50
4楼
一般做法是室内分开,因为合用后管道会有死水区,无法保证生活饮用水质。室外可以合用,在消火栓入户管设置倒流防止器即可。
回复
wj_sunny2000
2011年05月21日 00:22:52
5楼
各地做法不一样,我们常用做法是室外低压消防和生活管道合用,室内当然可以另设水表
回复
霸王龙
2011年05月26日 09:30:34
6楼
消防用水和生活用水室外管道合用道理上是没有问题。
回复
fvc000
2011年05月26日 23:06:41
7楼
消防用水和生活用水室外管道合用道理上是没有问题,应该可以吧,有消防水池的应该注意生活水二次污染
回复
星空点点
2011年05月27日 10:52:47
8楼
室外生活用水和消防用水管线合用绝对没有问题,你只要把生活用水计量在室内单设不久完了
回复
cof1543799752946
2018年12月03日 09:24:34
9楼
不可以,一但消防水起用,就会影响到正常生活用水,因为生活用水管道大小是有规定的、管道过大会影响水质。
回复