一个住宅小区内的多层住宅能否与高层住宅共用给水泵?如果不能,为什么?请版主尽快帮我解决阿。新手
一个住宅小区内的多层住宅能否与高层住宅共用给水泵?
如果不能,为什么?
请版主尽快帮我解决阿。
新手
2楼
顶
回复
3楼
可以合用。不过由于多层需要减压,损失太大,不合算的,不节能。另外上海地区,供水公司有规定,11层一下的可以合用,11层以上的要分开设置,这个楼主要看看当地的项目了。
回复
4楼
楼主要对多层设水泵,一定是当地水压低,那可以这样:多层建筑和高层建筑的底下几层共用,高层的上面的楼层采用别的泵。既多层和高层共用了泵,又不会产生高压问题。
回复
5楼
看高层建筑的分区了,如果是中区应该可以共用的,还得算一算压力,看看是不是太大
回复
6楼
可以合用
回复
7楼
水壶世界:
这个就是上海的项目,我想问一下上海为什么会有这样的规定啊?
水里的鱼:
如果高层和低层的建筑都是独立的单体怎么考虑?
谢谢大家了
回复
8楼
如果情况是多层和高层各一栋的话,那就给多层设个泵,给高层设个泵吧,为什么一定要合用呢,不能省就不要省了。如果多层多的话,多层建筑合用一个泵就省了,还有就是你说的高层和低层都是单体,要合用的话,那就是你的高层不太高(二类建筑),那就合用吧,把多层的管子放大(压力变小了),你觉的呢。
回复
9楼
楼上,现在一个停车位多少钱啊,一个泵房可以作几个车位啊,所以不喜欢合用啊。还有啊,高层多少不算高,是不是一类就不能合用。
回复
10楼
我还有一个问题就是一个住宅小区,有3幢独立的20层高层,这样子的泵房是不是一定可以合用,我看过一个上海的项目,每个单体下一个泵房
回复
11楼
ding
回复